Consommation des auxiliaires de poêles ?

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Gregory
Expert
Messages : 119
Inscription : 08 déc. 2011 14:33

Consommation des auxiliaires de poêles ?

Message par Gregory » 30 mai 2013 17:52

Bonjour,

J'ai remarqué dans mes études que la consommation électrique des poêles à granulés influe sur la consommation de chauffage.

En clair, plus la consommation électrique du poêle est importante, plus la consommation de chauffage (du granulés de bois) augmente.
La consommation des auxiliaires dans le Cep reste à 0.

Cela me surprend.
Est-ce que la consommation électrique du poêle ne devrait pas être comptabilisée comme une consommation des auxiliaires ?
Et ne pas influer sur la consommation de chauffage?

Merci de votre retour.
Cordialement,
Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Consommation des auxiliaires de poêles ?

Message par Ludovic_B » 03 juin 2013 08:53

Gregory a écrit : Est-ce que la consommation électrique du poêle ne devrait pas être comptabilisée comme une consommation des auxiliaires ?
Et ne pas influer sur la consommation de chauffage?
Cordialement,
Dans la méthode, la consommation des auxiliaires dans les générateurs de combustion sont bien comptabilisés comme de la conso de chauffage et pas d'auxilliaire: §10.17.3.11

On retrouve dans la part auxiliaire (distribution et ventilation): les pompes et ventilateurs (gainés) des sources amonts des générateurs thermodynamiques, les circulateurs, les ventilateurs mécaniques et CTA, les ventilateurs locaux des émetteurs, les puissances des traceurs et rechauffeurs de boucle en ecs.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Répondre