Bonjour,

2 petites questions sur l'affectation des équipement (générations, VMC, ...) dans des espaces hors volume chauffé :

- Dans Alcyone, pourquoi ne peut-on préciser l'espace tampon quand on crée une génération au niveau du projet ?
Il faut ensuite passer sous Pleiades pour préciser, par exemple, que la chaudière est dans l'espace mitoyen (le garage !)

- Pour la VMC, pourquoi ne peut-on la placer dans le contact de type combles ?

Merci d'avance,
Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Affectation des équipements à des espaces tampons

Message par Ludovic_B » 28 juin 2013 07:52

Gregory a écrit : - Dans Alcyone, pourquoi ne peut-on préciser l'espace tampon quand on crée une génération au niveau du projet ?
Il faut ensuite passer sous Pleiades pour préciser, par exemple, que la chaudière est dans l'espace mitoyen (le garage !)
Effectivement cela n'a pas été prévu à l'origine car la liste des espaces tampons non dessinés n'est pas encore disponible (...), je rajoute ce point dans la liste des trucs à faire
Gregory a écrit : - Pour la VMC, pourquoi ne peut-on la placer dans le contact de type combles ?
Car un comble n'est pas un espace tampon au sens des règles Th U, il s'agit uniquement de prendre en compte la résistance Ru complémentaire dans le calcul du U de la toiture.