PAC géothermique de surface

Message par olivir » 24 oct. 2013 14:51

Bonjour,

Pour modéliser une telle PAC, il faut passer par la source amont eau intitulé captage avec le type "sol". Mais je vois qu'il n'y a pas de valeur par défaut, sur quoi nous conseillez-vous de nous baser pour compléter les températures de sol ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC géothermique de surface

Message par Ludovic_B » 24 oct. 2013 15:07

Les pac sur sol sont issues du complément à la méthode:
"Arrêté du 16 avril 2013 modifiant l'annexe à l'arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments "

Nota: Suivant la note d'articulation des arrêtés de la méthode.
"L'arrêté du 16 avril 2013 modifiant l’annexe à l'arrêté du 20 juillet 2011 était signé et en publication au moment de la décision du Conseil d'Etat. Les effets de la décision du Conseil d'Etat étant différés au 24 juillet 2013, cet arrêté du 16 avril est applicable jusqu'au 24 juillet 2013.
Un arrêté modifiant l’annexe à l'arrêté du 30 avril 2013 sera publié prochainement reprenant les modifications qui avaient fait l'objet de l'arrêté du 16 avril 2013 modifiant l’annexe à l'arrêté du 20 juillet 2011." :shock:

Pour faire simple, il n'est normalement plus possible d'utiliser les pac sur sol depuis le 24 Juillet, mais elles seront bientôt réactivées.

D'un point de vue technique, il faut à mon avis utiliser une pac sur sol quand le circuit de fluide frigorigène est directement dans le sol. Lorsque la pac dispose d'un circuit d'eau glycolée dans le sol, il faut utiliser une pac sur eau glycolée.

Dans les 2 cas, il faut effectivement faire des hypothèses sur les températures du sol (sans interaction avec le système). L'interaction étant prise en compte avec Rb.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: PAC géothermique de surface

Message par olivir » 24 oct. 2013 15:22

Ludovic_B a écrit :Pour faire simple, il n'est normalement plus possible d'utiliser les pac sur sol depuis le 24 Juillet, mais elles seront bientôt réactivées.
Oh, ça c'est rigolo, ça me fait un peu le même effet que si on me disait que je n'ai plus droit aux stylos bleus jusqu'à nouveau décret :D
Ludovic_B a écrit :D'un point de vue technique, il faut à mon avis utiliser une pac sur sol quand le circuit de fluide frigorigène est directement dans le sol. Lorsque la pac dispose d'un circuit d'eau glycolée dans le sol, il faut utiliser une pac sur eau glycolée.
Quand on sélectionne la PAC sur eau glycolée par défaut, elle embarque la source amont eau "Captage" dont les mentions d'évaporateur et de condenseur lasse à penser que ce n'est pas un échange direct. Cela semble confirmer que le type "Sol" est pour les circuits directs comme vous le dîtes... Merci de votre aide !

Ah ben c'est dans la doc en ligne :)
Hormis les pac sur air ne nécessitant pas de saisie complémentaire ici, les machines retenues sont de 5 types:
- les machines avec une tour de refroidissement,
- les machines sur boucle d’eau
- les machines sur sonde (géothermique)
- les machines sur nappe (mer, lacs, nappe phréatique) avec ou sans échangeur.
- les machines sur sol (sans fluide de type eau intermédiaire), disponibles depuis la version 1.1.6.3. du moteur
Ludovic_B a écrit :Dans les 2 cas, il faut effectivement faire des hypothèses sur les températures du sol (sans interaction avec le système). L'interaction étant prise en compte avec Rb.
Si quelqu'un a des sources à partager ;)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC géothermique de surface

Message par Ludovic_B » 24 oct. 2013 15:36

On a fait des tests de réponse thermique sur un projet dans notre région pour de la géothermie verticale. Les résultats sont entre 0.06 m.K/W et 0.08 m.K/W (avec 2 tuyauteries en U) pour la valeur Rb de résistance de sonde.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: PAC géothermique de surface

Message par Jonath » 24 oct. 2013 15:58

Oui j'ai des données fournies par un collègue artisan, ça lui a été fourni par Géo innovation :

- source amont = captage (si eau glycolée) ; eau de nappe sans échangeur (si nappe)
- Delta T condenseur = 5°C
- Pélec des pompes = Puissance absorbée * 0.04 (ex : GIGE14=125W)
- Gestion des pompes = débit variable
- Longueur des sondes : cf tableau technique
- Mois ou T° la plus basse = Mars
- Tmax = 10°C, Tmin = -2°C (pour les pac glycol-eau)
- Tmax = 12°C, Tmin = 7°C (pour les pac eau-eau)
GIGE.PNG
Après, c'est juste des données pour avoir un ordre d'idée, j'imagine qu'il faut récupérer des données précises différentes pour chaque projet ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: PAC géothermique de surface

Message par olivir » 24 oct. 2013 20:31

Merci Jonath, ça va me permettre déjà de me faire une idée après j'embêterai aussi quelques artisans ;)

Pour le Rb, j'étais parti sur 0.06 m²K/W aussi en faisant juste un R=e/λ :)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: PAC géothermique de surface

Message par Djej69 » 29 janv. 2016 09:25

je me permet de faire suivre un lien sur ce sujet d'une fiche "UNICLIMA" et "CETIAT" pour la saisie RT2012 des PAC eau glycolée / eau:
http://www.uniclima.fr/fileadmin/BASE_D ... _-_eau.pdf

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Re: PAC géothermique de surface

Message par Georges » 15 janv. 2023 21:59

Dommage le lien n'est plus actif.
Merci à tous pour vos précisions.

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Re: PAC géothermique de surface

Message par Georges » 17 janv. 2023 00:35

Bonjour je refais suite sur ce topic qui me semble le plus adapté.
Bien qu'ayant lu cette page du manuel :
https://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/S ... %C3%A8que)
Je n'ai aucune idée de comment saisir ce système (étude de faisabilité des approvisionnements)
Capture.JPG
Le manuel ne m'est pas très compréhensible et ne semble pas expliquer ce type de système.

Merci d'avance pour votre aide!

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC géothermique de surface

Message par Régis » 17 janv. 2023 15:59

Effectivement, la notion de "captation de chaleur sous la route" n'est pas modélisable.
On ne sait pas le faire en STD/SED.
En RT/RE, il faudrait passer par un titre V opération.

Seule la sonde géothermique peut être prise en compte comme une source amont de la pac.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: PAC géothermique de surface

Message par cottet_energie » 06 avr. 2023 09:29

Georges a écrit : 15 janv. 2023 21:59 Dommage le lien n'est plus actif.
Merci à tous pour vos précisions.
Le lien a juste été déplacé. Il se trouve ici

Répondre