Page 1 sur 1

Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 13 juin 2013 13:16
par Fran
Bonjour

Comment traiter le saisie d'un chauffe-eau solaire thermosiphon?
Je parle de saisie de données Faux, hap etc. ?

Merci car là je suis complètement perdue!

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 13 juin 2013 13:53
par Ludovic_B
Bonjour,
Si appoint ecs sera effectué par une chaudière (ou autre) en instantané derrière le ballon en thermosyphon, Il faut alorschoisir un montage ballon: "ballon solaire avec appoint séparé instantané".
Dans cette config, l'appoint se renseigne dans la génération directement dans la grille.
Les info Faux, h appoint etc... n'existe pas.
Si le ballon est équipé d'une résistance élec, il faut choisir: "ballon solaire avec appoint intégré". dans ce cas, il conviendrait à prirori de conserver le paramètre faux" par défaut" à 50% avec z appoint à 3


Nota: la hauteur de l'échangeur de base est demandée dans la définition du ballon en bibliothèque, mais elle n'a aucune incidence incidence sur le calcul dans le cas d'un ballon solaire, donc...

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 13 juin 2013 15:14
par Fran
Merci pour l'explication M. Bureau,

Comment je peux trouver quels variables ont un influence sur le calcul Bbio et Cep.
Autrement dit pour un CESI avec appoint elec, quelles variables sont important pour le calcul RT des écrans suivantes:
1.PNG
et
2.PNG
Cordialement

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 21 juin 2013 11:33
par Fran
Bonjour,

Pour l'info, j'ai eu des renseignements auprès de la CSTB en disant que la saisie des ballons monobloc thermosiphon pour effectuer des calculs réglementaires en France métropolitaine n'est pas possible.

Du fait que les CESI sont modelé en éléments séparés et la stratification des ballons sont verticales; les thermosiphons monobloc à la horizontale devrais passer par un Titre V encore en cours de validation auprès une commission.

Je suis encore novice, cette information est pour aider les personnes travaillant avec ce type d'appareil.

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 24 nov. 2020 09:02
par vsial
Bonjour,
Y a t-il eu une évolution sur le thermosiphon dans la RT20212 ? Un fabricant a t-il engagé un Titre V ou est-ce que cela reste une solution non envisageable ?
Merci.
Vincent

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 24 nov. 2020 10:32
par Régis
En RE2020, la future méthode prévoit des ballons en eau technique (eau morte).
Je n'ai encore rien vu sur le thermosiphon.

Pas d'info non plus pour la RT2012 et un éventuel titre V.

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 13 mars 2024 09:34
par CyrilC
Bonjour,
J'ai un client qui souhaite installer un CESI Monobloc en thermosiphon sur une maison RE2020.
Je n'ai pas vu de titre V à ce jour pour la RE2020.
Je lui explique que c'est soit circulation forcée pour son CESI soit chauffe-eau thermodynamique parce que les systèmes solaires en thermosiphon ne sont pas certifiés ?

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 15 mars 2024 11:24
par CyrilC
J'ai posé la question au CSTB, voici notre échange.

"Rappel de votre remarque :
Bonjour,
Pourriez vous rajouter dans une FAQ, par exemple la FAQ RE2020 39, une phrase EXPLICITE concernant la possibilité ou non d'installer des CESI en thermosiphon en RE2020 ? J'ai du mal à trouver une justification claire dans les textes ou la FAQ.
Merci.

Notre réponse :
la RE2020 n'interdit, par principe, aucun système énergétique. Les CESI à thermosiphon en particulier peuvent donc être installés dans des bâtiments soumis à la RE2020.
La RE2020 a uniquement pour but d'évaluer la performance conjuguée des bâtiments et des systèmes énergétiques les alimentant. D'autres réglementations peuvent imposer des contraintes supplémentaires."

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 15 mars 2024 13:42
par Jonath
Super la réponse, très utile :lol:

Rien n'est interdit, c'est juste que vous n'avez pas de moyens de montrer que ce que vous faites est autorisé :D

Re: Chauffe eau solaire monobloc thermosiphon

Publié : 20 mars 2024 09:47
par cottet_energie
Jonath a écrit : 15 mars 2024 13:42 Super la réponse, très utile :lol:

Rien n'est interdit, c'est juste que vous n'avez pas de moyens de montrer que ce que vous faites est autorisé :D
Vindiou, je crois que le cstb a délégué ses réponses à une IA (et c'est la variante normande, ptet ben qu'oui ptet ben qu'non). Remarquez, moi j'ai une réponse une fois sur deux, CyrilC devrait déjà s'estimer chanceux :lol: