Page 1 sur 1

Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 21 mars 2017 11:57
par manu40
Bonjour,

j'étudie une RT existant pour un groupe scolaire, et je m'étonne du poids important de la CTA dans le CEP global du bâtiment : Le débit de la centrale est important, mais elle ne fonctionne que 2 heures par jour, 4 jours par semaine.
Sauf erreur de ma part, on ne peut pas scénariser cette occupation en RT existant, d'autant que ventilation

PLéïades prend-il en compte dans son calcul l'occupation très passagère des salles de restauration ?
Merci d'avance de votre réponse

Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 21 mars 2017 15:29
par Régis
En RTex, le fonctionnement de la CTA utilisé est conventionnel et est imposé par la méthode de calcul et donc par le moteur en lui même. Il n'est donc pas possible de modifier les hypothèses réglementaires.

Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 21 mars 2017 21:04
par manu40
Merci de la réponse, effectivement c'est ce que j'avais cru comprendre : fonctionnement conventionnel de 9h à 15h dans les salles de restauration....
Mine de rien çà donne envie de retourner en CP, si on peut passer 90 % du temps au réfectoire !!!
çà pénalise le calcul mais tant pis.

Autre question si possible : Lorsque je remplace dans le groupe la ventilation naturelle par la ventilation mécanique en utilisant "Modifié selon l'objet de la bibliothèque", le moteur ne prend pas en compte l'efficacité de l'échangeur.
Mais il la prend bien en compte lorsque j'utilise "Modifié par", et que je rentre les mêmes puissances et efficacité d'échangeur, que ceux inscrit dans l'objet de la bibliothèque.
Est ce bien normal ?

Merci

Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 22 mars 2017 10:55
par Régis
manu40 a écrit :çà donne envie de retourner en CP, si on peut passer 90 % du temps au réfectoire !
Mon rêve...

:mrgreen:
manu40 a écrit :Est ce bien normal ?
Non, c'est très bizarre.
Pouvez-vous me transmettre par mail les deux saisie Pleiades correspondante pour analyse (en faisant référence à ce post) ?

Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 28 avr. 2017 09:46
par olivir
Bonjour Régis,

Avez-vous pu vérifier s'il y avait un bug sur les modifications par objet de bibliothèque comme le signalait manu40 ?

Quand on rentre une valeur d'échangeur en RTEx, doit-on appliquer, comme pour la RT2012, un handicap en fonction de la certification ?

PS : la balise n'accepte pas les caractères accentués de vos liens de documentation ;)

Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 28 avr. 2017 11:17
par Régis
olivir a écrit :Avez-vous pu vérifier s'il y avait un bug sur les modifications par objet de bibliothèque comme le signalait manu40 ?
Non, je n'ai jamais reçu son projet.
olivir a écrit :Quand on rentre une valeur d'échangeur en RTEx, doit-on appliquer, comme pour la RT2012, un handicap en fonction de la certification ?
En RT2012, l'impact de l'origine des données saisie est automatiquement prise en compte par le logiciel. Ce n'est pas à l'utilisateur à calculer manuellement cette correction.
Il en est de même en RTex (la correction si besoin, sera faite automatiquement par le logiciel).
olivir a écrit :PS : la balise n'accepte pas les caractères accentués de vos liens de documentation
Sur mon poste, le caractère avec accent est automatiquement remplacé ( lors du copîer/coller) pour obtenir cela :

"http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Bibli ... ouble_Flux"

Test balise.

Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 28 avr. 2017 14:39
par olivir
Régis a écrit :Il en est de même en RTex (la correction si besoin, sera faite automatiquement par le logiciel).
Mais, qu'en est-il dans l'interface ventilation RTEx, on ne précise pas ici s'il y a certification, il faut donc corriger nous même ?!

Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 28 avr. 2017 15:18
par Régis
En RTex, il n'existe pas l'équivalent de la RT2012 et du coefficient de correction (qui est issu de §8.4.3.5 de la méthode ThBCE).
En RTex, il n'y a donc aucune correction à faire (ni par l'utilisateur, ni par le moteur).

Re: Prise en compte occupation réfectoire de groupe scolaire

Publié : 04 mai 2017 20:28
par olivir
Ah OK, donc on peut rentrer la valeur déclarée par le fabricant directement !
Mais, pourtant, dans la fiche standardisée RTEx, il y a une ligne sur l'origine de la donnée...