Bâtiment non soumis à la RT2012. Des critères ?

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
Psi Thermique
Spécialiste
Messages : 63
Enregistré le : 30 nov. 2012 14:05
Contact :

Bâtiment non soumis à la RT2012. Des critères ?

Message par Psi Thermique » 08 oct. 2018 16:57

Bonjour à tous,
Je suis sur la rénovation et extension d'une médiathèque :

L'extension neuve n'est pas soumise à la RT2012 mais doit satisfaire des critères minimums ? Je n'ai pas trouvé de textes sur ça...

La rénovation doit satisfaire la RT par éléments (surface de moins de 1000m²) ?
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3458
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Bâtiment non soumis à la RT2012. Des critères ?

Message par Régis » 09 oct. 2018 10:27

Psi Thermique a écrit :
08 oct. 2018 16:57
L'extension neuve n'est pas soumise à la RT2012 mais doit satisfaire des critères minimums ?
Non.
Psi Thermique a écrit :
08 oct. 2018 16:57
La rénovation doit satisfaire la RT par éléments (surface de moins de 1000m²) ?
Oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr