Bonjour,

Si je coche "rafraichissement nocturne" sur ma CTA, faut-il mettre des débit en inoccupation sur la saisie des bouches de ventilation?

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3526
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Rafraichissement nocturne

Message par Régis » 12 oct. 2018 10:36

Non, car comme indiqué ici dans le manuel :
"Le rafraîchissement nocturne peut alors consister à augmenter les débits (passage en pointe), à activer le by-pass d’échangeur, et/ou à fermer le volet de recyclage d’air intérieur. "
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Luc
Expert
Messages : 244
Enregistré le : 23 mai 2014 10:06

Re: Rafraichissement nocturne

Message par Luc » 12 oct. 2018 12:57

Merci