Dim clim salle faux plafond

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B, Jean-Louis, Renaud

Répondre
Psi Thermique
Spécialiste
Messages : 73
Enregistré le : 30 nov. 2012 14:05
Contact :

Dim clim salle faux plafond

Message par Psi Thermique » 08 nov. 2018 17:28

Bonjour à tous,
Pour le dimensionnement de clim d'une grande salle des fêtes (800m²), j'ai une hsfp de 2.8. J'ai une hauteur de sous plafond de 1m.
Logiquement je prends comme hauteur totale de mon bâtiment 3.80 pour faire mon bilan.

Cependant on peut aussi réaliser un espace tampon avec cet espace de faux plafond ? Je pense que les puissances vont baissées...

Qu'en pensez vous, que faites vous habituellement ?
Sébastien DUCLOS
Psi Thermique

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3500
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Dim clim salle faux plafond

Message par Régis » 09 nov. 2018 15:37

Si le faux plafond à uniquement un objectif estétique, alors on le néglige et on prend une HSP de 3.80m
Si le faux plafond à une influence thermique (un peu isolant et un minimum hermétique), alors on considère ce faux plafond de 1m comme un vrai étage.