Rafraîchissement vs climatisation

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B

Répondre
Cro
Spécialiste
Messages : 54
Enregistré le : 25 avr. 2017 09:18

Rafraîchissement vs climatisation

Message par Cro » 10 janv. 2019 11:56

Bonjour,

Ce sujet a été déjà abordé probablement plusieurs fois mais je ne retrouve pas la réponse à ma question. J'ai le cas d'un plancher chauffant rafraîchissant où l'on a un groupe froid qui fera du rafraîchissement sans température de consigne. Dans ce cas, d'après les différents échanges avec le CSTB, le groupe n'est pas considéré climatisé et les consommations de rafraîchissement ne sont pas prises en compte :
http://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/FA ... tisation_2
http://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/Gr ... toc-id=153

Qu'est-ce que cela implique concrètement au niveau de la saisie du calcul :
- doit-on saisir les équipements mais ne pas cocher la case "Climatisation" dans le groupe ?
- peut-on ne pas saisir du tout l'équipement de froid et l'émetteur en mode froid ?
- ou doit-on cocher la case Climatisation, saisir tous les équipements et faire passer le calcul avec un scénario RT de consigne défavorable mais plus réaliste ?

Merci à vous pour votre aide !

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3560
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Rafraîchissement vs climatisation

Message par Régis » 10 janv. 2019 12:19

Il faut saisir les équipements mais ne pas cocher la case "Climatisation" dans le groupe.
C'est en tout les cas ainsi que je comprend la réponse du CSTB.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar du membre
clement ardouin
Confirmé
Messages : 21
Enregistré le : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Rafraîchissement vs climatisation

Message par clement ardouin » 10 janv. 2019 15:32

Bonjour,

Si le CSTB dit que les "consommations de rafraîchissement ne doivent pas être prises en compte", cela ne veut-il pas dire que l'on traite le projet comme si il n'était pas du tout rafraîchi ? Donc aucune influence sur le CEPmax ni sur le CEP.
De plus, il me semble que si l'on saisit sur pléiades des générations et des émetteurs de froid pour un groupe non climatisé, un message d'erreur doit apparaître lors du lancement du calcul non ?

Cordialement,

Cro
Spécialiste
Messages : 54
Enregistré le : 25 avr. 2017 09:18

Re: Rafraîchissement vs climatisation

Message par Cro » 10 janv. 2019 15:53

Merci pour vos avis !
J'ai essayé justement de lancer le calcul avec plancher chauffant rafraîchissant et case climatisation décochée : je n'ai aucun message d'erreur et j'obtiens strictement les mêmes résultats, y compris Tic, que pour un calcul avec plancher chauffant seul.

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3560
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Rafraîchissement vs climatisation

Message par Régis » 10 janv. 2019 16:41

L'idée est de faire une saisie conforme au système installée.
Il ne faudrait que, lors d'un contrôle, il vous soit reproché de ne pas avoir saisi un système de rafraichissement présent.

En procédant ainsi, la saisie respecte bien la réalité et le calcul ne prend pas en compte les consommations de froid.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre