Plusieurs emetteurs et FA

Message par thierryE » 05 avr. 2019 18:01

Bonjour,

Dans la FA Émissions mixtes de chauffage (dont systèmes d’émission à air non gainés et appareils indépendants de chauffage au bois), la partie 3 indique :
La prise en compte des systèmes à air non gainé et des appareils indépendants de
chauffage à bois dans les maisons individuelles ou accolées n’est pas l’objet de cette partie 3.
On ne peut donc pas utiliser de poêle à pellets dans un système composite.

Comment traiter un plancher chauffant + poêle + complément radiateur partie B à l'étage ?

Merci pour vos avis et réflexions !

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1888
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Message par olivir » 05 avr. 2019 18:52

Oh effectivement, quelle belle fiche ! 28 pages tout de même. :)

À mon avis, votre question mérite d'être remontée à rt-batiment. En attendant j'imagine que dans votre pièce où se trouve le poêle et le plancher chauffant, vous devez en ignorer l'un des deux. 🤔
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3679
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Message par Régis » 08 avr. 2019 10:01

olivir a écrit :
05 avr. 2019 18:52
votre question mérite d'être remontée à rt-batiment
Effectivement, je vous invite à poser la question au CSTB pour obtenir une réponse officielle.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Gourou
Messages : 376
Enregistré le : 05 févr. 2013 18:11

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Message par Caeli » 08 avr. 2019 15:23

Oui cette fiche c'est du gros délire !!!

Heureusement tout le monde s'en fou ;)
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1888
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Message par olivir » 08 avr. 2019 20:36

Image
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com

Avatar du membre
thierryE
Spécialiste
Messages : 57
Enregistré le : 20 juin 2013 15:25
Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
Contact :

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Message par thierryE » 16 avr. 2019 08:52

Bonjour,

Voici la réponse RT batiment : (avec rappel de la question)
Rappel de votre remarque :
Dans la FA Émissions mixtes de chauffage (dont systèmes d’émission à air non gainés et appareils indépendants de chauffage au bois), la partie 3 indique :

" La prise en compte des systèmes à air non gainé et des appareils indépendants de chauffage à bois dans les maisons individuelles ou accolées n’est pas l’objet de cette partie 3."

On ne peut donc pas utiliser de poêle à pellets dans un système composite.

Comment traiter un plancher chauffant + poêle + complément radiateur partie B à l'étage ?
Notre réponse :
en effet, les appareils indépendants de chauffage à bois sont traités dans la partie 2, et ne sont pas traités dans les émissions composites.
Cette configuration étant absente de la fiche d'application, il faut trouver une saisie équivalente. Nous n'avons pas connaissance des détails de votre projet (dimensionnement du poêle, conditions d'utilisation des panneaux rayonnants de la partie jour, etc.) aussi la modélisation équivalente par un poêle bois sans régulation avec émetteurs complémentaires en partie jour, qui est de fait un peu pénalisante, nous semble appropriée.
Je n'ai pas compris, il parle de poêle sans régulation, alors qu'il est clairement écrit d'un poêle à pellets dans ma question.
Que veut il dire par saisie équivalente ? Le DPE construction verra une non conformité entre ce qui est réellement installé et un poele non régulé auto si je suis les indications.

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3679
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Message par Régis » 16 avr. 2019 10:21

En vous proposant cette saisie "équivalente", je suppose qu'il vous incite à faire une saisie correspondant à un "cas défavorable" de ce que vous avez dans la réalité (un poêle sans régulation est effectivement défavorable par rapport à une poêle à pellets). Le DPE construction devrait ainsi approuver cette saisie qui vous pénalise (gardez quand même sous le coude la réponse du CSTB).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar du membre
thierryE
Spécialiste
Messages : 57
Enregistré le : 20 juin 2013 15:25
Localisation : Lapanouse de Séverac - 12
Contact :

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Message par thierryE » 16 avr. 2019 10:43

Merci pour la réponse,

Mais c'est vraiment pénalisant, alors que maitre d'ouvrage achète du matériel performant.

Auriez vous un commentaire pour :
Cette configuration étant absente de la fiche d'application, il faut trouver une saisie équivalente. Nous n'avons pas connaissance des détails de votre projet (dimensionnement du poêle, conditions d'utilisation des panneaux rayonnants de la partie jour, etc.)
En quoi la connaissance des détails permettrait de ne pas utiliser le poele sans régul auto ?
Les conditions d'utilisation des panneaux rayonnant en cas de projet de maison individuelle ne sont pas connues. La partie jour utilise le plancher chauffant et non des panneaux rayonnants. Leur réponse n'est surtout pas pédagogique, ce fait perdre du sens à la réglementation.

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1888
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Plusieurs emetteurs et FA

Message par olivir » 16 avr. 2019 13:05

La réponse "demerdetzi", comme ils disent dans le Nord, devient une habitude de rt-batiment quand il y a une fiche d'application. 😑 Quant au sens de la réglementation, j'ai pas bien le sens de l'orientation, je crois...
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com