Conversion / sorties logiciel PCI/PCS

Message par NicolasV » 17 mai 2019 16:24

Bonjour, petite question du vendredi soir :lol:

Petite question concernant les conversions/sorties P+C en PCS/PCI.

Pleiades Comfie nous sort les résultats d'export en kWh PCS pour le gaz et le fioul, et en kWh PCI pour le Bois.

Quelle est la raison de cette différence ?

Une donnée de sortie du logiciel peut elle réellement être exprimée en PCI ou en PCS ?

Finalement, en mode SED, la valorisation ou non de l'énergie de condensation est liée à l'équipement que nous mettons en place (chaudière à condens ou non).

Le PCI/PCS, n'a-t-il pas de sens que lorsque l'on veut comparer des quantités de combustible (m3, etc) ?

Je pose cette question car un collègue m'interpelle : il a pour habitude de ramener toutes les consommations en kWhPCI (métohde issu d'une formation DPE suivi il y a quelques années) pour les comparer entre elles. Mes calculs lui paraissent donc faux lorsque je compare mes kWhPCS Gaz Pleiades avec la consommation d'un RCU, ou avec des consommations élec.

Lorsque j'essaye de comprendre le sens de ramener mes consommations Gaz en kWhPCI, je bloque. Mon collègue ne peut pas me donner d'explication rationnelle non plus.

Pourriez-vous m'éclairer ?

Merci d'avance,

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3708
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Conversion / sorties logiciel PCI/PCS

Message par Régis » 20 mai 2019 13:13

NicolasV a écrit :
17 mai 2019 16:24
Pleiades Comfie nous sort les résultats d'export en kWh PCS pour le gaz et le fioul, et en kWh PCI pour le Bois.

Quelle est la raison de cette différence ?
Un résultat exprimé en PCS nous parait plus cohérent (car il nous semble "dommage" de ne pas valoriser l'énergie calorifique qui est libérée lors de la condensation de l'eau) d'autant que les consommations que l'on retrouve sur une facture sont exprimés en PCS.
Cependant, pour le bois, la valeur PCS est variable et dépend de l'humidité contenue dans la "buche". Il n'est donc pas possible d'exprimer cette consommation en PCS. Pleiades la donne donc en PCI.
NicolasV a écrit :
17 mai 2019 16:24
Finalement, en mode SED, la valorisation ou non de l'énergie de condensation est liée à l'équipement que nous mettons en place (chaudière à condensation ou non).

Le PCI/PCS, n'a-t-il pas de sens que lorsque l'on veut comparer des quantités de combustible (m3, etc) ?
Les PCS et PCI ont une unité exprimée en kWh.
Le rapport de l'un sur l'autre est constant pour une source d'énergie donnée (électricité , fioul, gaz, charbon,....).
Il n'y a que dans le cas du bois qu'il peut varier.

L’intérêt principal du PCS et PCI est de pouvoir comparer des unités de quantités de ce combustibles différentes (kilogramme, litre, m3, etc.).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

NicolasV
Habitué
Messages : 31
Enregistré le : 24 mai 2018 17:06

Re: Conversion / sorties logiciel PCI/PCS

Message par NicolasV » 20 mai 2019 14:25

Bonjour et merci pour ces réponses !
Régis a écrit :
20 mai 2019 13:13
Un résultat exprimé en PCS nous parait plus cohérent ( car il nous semble "dommage" de ne pas valorisé l'énergie calorifique qui est libérée lors de la condensation de l'eau) d'autant que les consommation que l'on retrouve sur une facture sont exprimés en PCS.
Cependant, pour le bois, la valeur PCS est variable et dépend de l'humidité contenue dans la "buche". I n'est donc pas possible d'exprimer cette consommation en PCS. Pleiades la donne donc en PCI.
Ok pour le bois, c'est bien ce qu'il me semblait !

Par contre, concernant le gaz ou le fioul, d'un point de vue résultats sortant de P+C, par exemple :
Je réalise l'étude d'un bâtiment A avec une chaudière à condensation. J'obtiens une consommation de 76000 kWh PCS.
Je réalise l'étude de ce même bâtiment A avec une chaudière standard. J'obtiens une consommation de 77000 kWh PCS.

Pour moi les kWh exprimés ne sont ni PCI, ni PCS. le facteur PCI ou PCS interviendra uniquement si on convertit nos kWh en m3 de gaz ?

Ensuite, deux questions :

-Dans le cadre de la conversion en énergie primaire : quel coefficient de conversion est utilisé pour passer du gaz EF au gaz EP ? Les résultats sont-t-ils aussi énoncés en kWh PCS en calcul réglementaire ? Un logiciel concurrent passe du gaz EP au gaz EF en appliquant un coefficient de 1 pour le calcul réglementaire, alors même qu'il annonce des résultats en PCI, qu'en est-t-il de P+C ?

-Additionner des consommations gaz en kWh PCS et des consommations bois en kWh PCI ne pose-t-il pas de soucis d'un point de vue de la rigueur des sorties ?

Régis a écrit :
20 mai 2019 13:13
NicolasV a écrit :
17 mai 2019 16:24
Finalement, en mode SED, la valorisation ou non de l'énergie de condensation est liée à l'équipement que nous mettons en place (chaudière à condens ou non).

Le PCI/PCS, n'a-t-il pas de sens que lorsque l'on veut comparer des quantités de combustible (m3, etc) ?
Les PCS et PCI ont une unité exprimée en kWh.
Le rapport de l'un sur l'autre est constant pour une source d'énergie donnée (électricité , fioul, gaz, charbon,....).
Il n'y a que dans le cas du bois qu'il peut varier.

L’intérêt principal du PCS et PCI est de pouvoir comparer des unités de quantités de ce combustibles différentes (Kilo, litre, m3, etc.).
Ok sur ce point !

Merci pour tous ces éclairages !

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3708
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Conversion / sorties logiciel PCI/PCS

Message par Régis » 20 mai 2019 15:44

NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Par contre, concernant le gaz ou le fioul, d'un point de vue résultats sortant de P+C, par exemple :
Je réalise l'étude d'un bâtiment A avec une chaudière à condensation. J'obtiens une consommation de 76000 kWh PCS.
Je réalise l'étude de ce même bâtiment A avec une chaudière standard. J'obtiens une consommation de 77000 kWh PCS.

Pour moi les kWh exprimés ne sont ni PCI, ni PCS.
Les consommations sont bien exprimés en PCS :
2019-05-20_16h35_36.png
(10.77 Kio) Pas encore téléchargé
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
le facteur PCI ou PCS interviendra uniquement si on convertit nos kWh en m3 de gaz ?
Il peut effectivement servir à faire cette conversion.
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Dans le cadre de la conversion en énergie primaire : quel coefficient de conversion est utilisé pour passer du gaz EF au gaz EP ?
Il est de 1.
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Les résultats sont-t-ils aussi énoncés en kWh PCS en calcul réglementaire ?
Oui.
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Un logiciel concurrent passe du gaz EP au gaz EF en appliquant un coefficient de 1 pour le calcul réglementaire, alors même qu'il annonce des résultats en PCI, qu'en est-t-il de P+C ?
Le coefficient est bien de 1.
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Additionner des consommations gaz en kWh PCS et des consommations bois en kWh PCI ne pose-t-il pas de soucis d'un point de vue de la rigueur des sorties ?
Certes, c'est effectivement très discutable.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

NicolasV
Habitué
Messages : 31
Enregistré le : 24 mai 2018 17:06

Re: Conversion / sorties logiciel PCI/PCS

Message par NicolasV » 22 mai 2019 13:00

Régis a écrit :
20 mai 2019 15:44
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Par contre, concernant le gaz ou le fioul, d'un point de vue résultats sortant de P+C, par exemple :
Je réalise l'étude d'un bâtiment A avec une chaudière à condensation. J'obtiens une consommation de 76000 kWh PCS.
Je réalise l'étude de ce même bâtiment A avec une chaudière standard. J'obtiens une consommation de 77000 kWh PCS.

Pour moi les kWh exprimés ne sont ni PCI, ni PCS.
Les consommations sont bien exprimés en PCS :

2019-05-20_16h35_36.png
Merci pour cette réponse,

Entre les deux calculs effectués, je n'ai pas changé les rendements chaudière, qui sont respectivement de
97.5% sur PCI à puissance nominale et de 107.7% sur PCI à puissance intermédiaire. J'ai uniquement changé l'onglet générateur, en passant de "chaudière gaz à condensation" à "chaudière gaz standard". (voir pièce jointe encadré rouge)
-Quelle est l'influence de cette coche, qui modifie mes consommations alors que je n'ai pas changé les rendements de génération ?
-Est-t-il normal que l'on puisse renseigner une chaudière gaz standard avec un rendement sur PCI supérieur à 1 ?

Du coup, si P+C nous sort des consommations gaz sur PCS, la formule de calcul simplifiée des consommations est :
Besoin / (rendement PCI de la génération * facteur de conversion PCS/PCI) = consommation gaz sur PCS ?

J'ai besoin de savoir si on peu utiliser les sorties logiciel "brute" de P+C, sans appliquer un autre facteur de conversion.
Régis a écrit :
20 mai 2019 15:44
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
le facteur PCI ou PCS interviendra uniquement si on convertit nos kWh en m3 de gaz ?
Il peut effectivement servir à faire cette conversion.
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Dans le cadre de la conversion en énergie primaire : quel coefficient de conversion est utilisé pour passer du gaz EF au gaz EP ?
Il est de 1.
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Les résultats sont-t-ils aussi énoncés en kWh PCS en calcul réglementaire ?
Oui.
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Un logiciel concurrent passe du gaz EP au gaz EF en appliquant un coefficient de 1 pour le calcul réglementaire, alors même qu'il annonce des résultats en PCI, qu'en est-t-il de P+C ?
Le coefficient est bien de 1.
Concernant le calcul réglementaire, j'ai du mal à comprendre :
P+C sort du kWhPCS EF en le multipliant par 1 pour obtenir de l'EP.
Le logiciel concurrent sort du kWhPCI EF en le multipliant par 1 pour obtenir de l'EP.

A projet égal, on a par conséquent deux résultats différents en termes de kWhEP/m².an sur les conso gaz ?
Régis a écrit :
20 mai 2019 15:44
NicolasV a écrit :
20 mai 2019 14:25
Additionner des consommations gaz en kWh PCS et des consommations bois en kWh PCI ne pose-t-il pas de soucis d'un point de vue de la rigueur des sorties ?
Certes, c'est effectivement très discutable.
Vous confirmez donc que dans le cas d'un post traitement après P+C, il est préférable de repasser les consommations bois en PCS (en prenant en compte les paramètres propres à notre combustible ?). N'est-t-il pas possible d'intégrer directement dans le logiciel un paramètre nous permettant de prendre en compte ces éléments propres au combustible ?

Merci d'avance,
Fichiers joints
chaudière gaz.JPG

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3708
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Conversion / sorties logiciel PCI/PCS

Message par Régis » 22 mai 2019 13:38

NicolasV a écrit :
22 mai 2019 13:00
Entre les deux calculs effectués, je n'ai pas changé les rendements chaudière, qui sont respectivement de
97.5% sur PCI à puissance nominale et de 107.7% sur PCI à puissance intermédiaire. J'ai uniquement changé l'onglet générateur, en passant de "chaudière gaz à condensation" à "chaudière gaz standard". (voir pièce jointe encadré rouge)
-Quelle est l'influence de cette coche, qui modifie mes consommations alors que je n'ai pas changé les rendements de génération ?
La méthode de calcul n'est pas la même.
Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la méthode ThBCE de la RT2012 que nous utilisons en STD pour convertir les besoins en consommations.
NicolasV a écrit :
22 mai 2019 13:00
Est-t-il normal que l'on puisse renseigner une chaudière gaz standard avec un rendement sur PCI supérieur à 1 ?
Le logiciel ne fait effectivement aucun contrôle pour bloquer une telle saisie qui serait aberrante. Dans le cas de titre V, il pourrait cependant être demandé de faire cela.
NicolasV a écrit :
22 mai 2019 13:00
EBesoin / (rendement PCI de la génération * facteur de conversion PCS/PCI) = consommation gaz sur PCS ?
Non, le calcul est plus compliqué et repose sur la méthode ThBCE de la RT2012 que je vous invite à consulter.

NicolasV a écrit :
22 mai 2019 13:00
P+C sort du kWhPCS EF en le multipliant par 1 pour obtenir de l'EP.
Le logiciel concurrent sort du kWhPCI EF en le multipliant par 1 pour obtenir de l'EP.

A projet égal, on a par conséquent deux résultats différents en termes de kWhEP/m².an sur les conso gaz ?
Si kWhPCS EF = 1 x kWhPCS EP alors kWhPCS EF = kWhPCS EP = kWhPCS EF x 1
On a donc les même résultats.
Ais-je mal compris votre remarque ?
NicolasV a écrit :
22 mai 2019 13:00
Vous confirmez donc que dans le cas d'un post traitement après P+C, il est préférable de repasser les consommations bois en PCS (en prenant en compte les paramètres propres à notre combustible ?). N'est-t-il pas possible d'intégrer directement dans le logiciel un paramètre nous permettant de prendre en compte ces éléments propres au combustible ?
Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs informatiques via le ticket 4812.
Régis Bacabara