Questions sur l'autonomie en éclairage

Utilisation de nos outils pour répondre aux certifications BREEAM, HQE, LEED, BDM..

Modérateurs : Eduardo, Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Répondre
ThibautSOGETI
Confirmé
Messages : 19
Enregistré le : 10 mai 2019 10:06

Questions sur l'autonomie en éclairage

Message par ThibautSOGETI » 24 juin 2019 08:52

Bonjour,

J’aimerai savoir comment est calculée l'autonomie "Certivea 80% de la surface" dans la sortie Excel de l'éclairement.
Les valeurs que j'obtiens dans cette colonne sont inférieures à celles de la colonne "Moyenne" (sur 100% de la surface donc).
J'ai l'impression donc que le calcul qui est effectué prend en compte les 80% de points les plus défavorables.
Or, dans le référentiel HQE 2018, il n'y a pas de précisions particulières sur ces 80%.
J'aurais plutôt tendance à penser que le calcul s'effectue les 80% de points les plus favorables, ça me semble plus logique, on ne va pas mettre une armoire près de la fenêtre et un bureau au fond de la pièce.

J'ai également certaines pièces qui ont un très bon accès à la lumière, mais avec un résultat d'autonomie Certivea de 0%.
A l'inverse, j'ai quelques pièces sans accès à la lumière mais avec une autonomie de 100%.
J'avoue que je ne comprend pas très bien. Je pense que j'aurai ma réponse si vous voulez bien me dire comment est calculée plus précisément cette colonne.

Merci par avance,

Bonne journée.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1076
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Questions sur l'autonomie en éclairage

Message par Renaud » 24 juin 2019 10:03

Bonjour,

Nous avons développé cette fonctionnalité rapidement à la demande d'un utilisateur.
Malheureusement, comme nous n'avions pas la définition exacte de l'autonomie Certivéa à ce moment là, et la méthode comporte deux erreurs :
- Les heures où il ne fait pas jours sont comptés
- Les heures où il n'y a pas de besoin sont comptés aussi.
Nous sommes en train de corriger cela, et nous allons sortir une mise à jour pour le corriger.
En attendant, vous pouvez si vous en avez besoin demander un patch correctif au support technique.

La méthode de calcul dans la version diffusée est la suivante :

Code : Tout sélectionner

Pour chaque heure de l'année

        Pour chaque point de la pièce
                 Si la valeur du point est supérieure au besoin
                     on incrémente le compteur d'heure en autonomie du point
                     on incrémente le nombre de point en autonomie de la pièce pour l'heure
                     
        Si le nombre de point en autonomie de la pièce est supérieur à 80%
                 on incrémente le compteur d'heure en autonomie de la pièce
                 
Pour chaque point de la pièce
        On divise le compteur d'heure de chaque point par le nombre d'heures où il y a des besoins pour avoir un %   
        
On divise le nombre d'heures d'autonomie de la pièce par le nombre d'heures total.    
La méthode de calcul dans la future version corrigée est la suivante :

Code : Tout sélectionner

Pour chaque heure de l'année

        Pour chaque point de la pièce
                 Si la valeur du point est supérieure au besoin
                     on incrémente le compteur d'heure en autonomie du point
                     on incrémente le nombre de point en autonomie de la pièce pour l'heure
                     
        Si il y a des besoins et qu'il fait jour et que le nombre de point en autonomie de la pièce est supérieur à 80%
                 on incrémente le compteur d'heure en autonomie de la pièce
                 
Pour chaque point de la pièce
        On divise le compteur d'heure de chaque point par le nombre d'heures où il y a des besoins pour avoir un %   

On divise le nombre d'heures d'autonomie de la pièce par le nombre d'heures où il fait jour et où il y a des besoins.    
  
Désolé pour cette erreur.

PS : ne vous focalisez pas sur l'autonomie moyenne, elle n'a que peu de sens, c'est la moyenne de l'autonomie de chaque point.

Cordialement.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète

ThibautSOGETI
Confirmé
Messages : 19
Enregistré le : 10 mai 2019 10:06

Re: Questions sur l'autonomie en éclairage

Message par ThibautSOGETI » 24 juin 2019 10:29

Merci pour votre réponse rapide.

Pensez-vous avoir une date de sortie pour cette mise à jour ?
PS : ne vous focalisez pas sur l'autonomie moyenne, elle n'a que peu de sens, c'est la moyenne de l'autonomie de chaque point.
Oui mais la moyenne de l'autonomie n'est-elle pas l'autonomie de la pièce en elle-même ?
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3892
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Questions sur l'autonomie en éclairage

Message par Régis » 24 juin 2019 10:36

Non, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer de date de mise à disposition de cette mise à jour.
En revanche, contactez moi par mail, je vous transférerais un patch correctif qui intègre cette évolution du logiciel
ThibautSOGETI a écrit :
24 juin 2019 10:29
Oui mais la moyenne de l'autonomie n'est-elle pas l'autonomie de la pièce en elle-même ?
Non, car cette moyenne est faite heure par heure.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

ThibautSOGETI
Confirmé
Messages : 19
Enregistré le : 10 mai 2019 10:06

Re: Questions sur l'autonomie en éclairage

Message par ThibautSOGETI » 24 juin 2019 10:48

D'accord, merci pour votre aide et vos réponses.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

alher
Expert
Messages : 124
Enregistré le : 27 avr. 2010 17:31

Re: Questions sur l'autonomie en éclairage

Message par alher » 12 juil. 2019 16:04

Bonjour,

Le correctif que vous mentionnez dans ce poste a-t-il été réalisé ou doit-on vous contacter pour obtenir le patch ?
Merci.

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3892
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Questions sur l'autonomie en éclairage

Message par Régis » 15 juil. 2019 09:30

Le correctif est inclut dans le version 4.19.7.1 actuelle du logiciel.
Je vous invite donc à faire la mise à jour du logiciel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre