Bonjour,

J'ouvre ce post suite à des résultats très élevés sur le Bbio qui est fortement impacté par le poste Eclairage (voir capture d'écran ci-jointe).

Tout d'abord le projet est constitué de deux bâtiments : Entrée et Hébergement. Mon problème s'applique sur les deux bâtiments, je me suis donc concentré dans un premier temps sur le bâtiment Hébergement qui est constitué des zones RT suivantes :
- Usage 7 - Enseignement - université
- Usage 16 - Bureaux
- Usage 30 - Bâtiment à usage d'habitation - Cité universitaire
- Usage 26 - Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement

Pour résoudre ce problème, j'ai testé diverses choses comme notamment :
- Doubler la surface vitrée
- Changer l'orientation du bâtiment
- Distinguer les locaux à occupation passagère des "autres types de locaux"
- Augmenter les TL des menuiseries extérieures (jusqu'à 0,8)
- Forcer le % d'accès à l'éclairement naturelle à 100%.

Cependant, tous ces essais n'ont abouti à aucun résultat "cohérent" et avec toujours la part du besoin Eclairage très importante. Je n'arrive pas à trouver la source du problème.
Auriez-vous d'autres pistes à essayer ? Ou peut-être est-ce normal au vu des différents usages RT ?

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Fichiers joints
Bbio.PNG

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3819
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Message par Régis » 24 juin 2019 12:41

Ce sujet est traité ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Felix
Confirmé
Messages : 16
Enregistré le : 21 févr. 2019 11:16

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Message par Felix » 09 juil. 2019 09:53

Bonjour,

Je rebondis sur le post de Florian car j'ai exactement les mêmes problématiques sur mes deux derniers projets (Gymnase et EHPAD) : un Bbio éclairage énorme, et impossible à réduire.
J'ai pourtant un bâtiment très fortement vitré sur toutes ses façades.

Afin de le réduire pour être conforme j'ai essayé : un TL à 0.9 (au lieu de 0.57 initialement), des matériaux intérieurs blancs, un système d'éclairage le plus performant possible (2W/m², 2 ,circuits, gestion et gradation auto...), de supprimer les occultations, de modifier le retrait des menuiseries, etc.
Et malgré cela, rien n'y fait (seule la modification du facteur de TL m'a fait gagné quelques points).
Je dois vraisemblablement faire une erreur ou passer à coté d'un paramètre crucial...

Y-a-t-il d'autres pistes que celles présentées dans le manuel ?
Ce "problème" est-il déjà arrivé à d'autres utilisateurs du logiciel ? Si oui, comment l'ont-ils résolu ?

En vous remerciant par avance.
Félix

sebastien38
Expert
Messages : 233
Enregistré le : 27 mars 2014 09:42

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Message par sebastien38 » 09 juil. 2019 10:50

Bonjour,

les performances intrinsèques de vos systèmes d'éclairage n'entrent pas en ligne de compte dans le Bbio éclairage.

Les seules choses qui importent sont l'accès à l'éclairement déterminé par les baies (donc la Tl, leur surface + orientation), et le fractionnement de l'éclairage artificiel (peut beaucoup jouer sur un gymnase).

Maintenant vous avez 2 cas particuliers (dont le plus pénible)

- l'EHPAD : si vous regarder dans les pages 1100 et quelques le détail des scénarios conventionnels, vous verrez que votre EHPAD a un besoin d'éclairement constant - H24 toute l'année dans les zones de circulation. Vous pouvez "optimiser" en affectant aux locaux type dépôts un usage de bureau mais ça restera loin du compte.

Si le regroupement semble cohérent, vous pouvez passer toute la zone administration en usage de bureau, ça soulage un peu. Après il reste les bureaux des zones nuits (bureaux médecins) pour lesquels l'usage d'EHPAD a de toute façon l'équipement d'éclairage correspondant.

Quand vous avez des espaces types salons ouverts sur les circulations (en gros les espaces de vie commune en journée), ne le laissez surtout pas avec un équipement d'éclairage type circulation (grandes surfaces avec besoin d'éclairement nocturne). Passez les en bureau.

Pour les EHPAD, faites toujours un calcul comparatif en décochant les apports internes par défaut dans les options de calcul.

- le gymnase : même cas de figure si vous avez un gymnase municipal : besoin d'éclairement très étendu puisque fréquentation les soirs et le week-end (ça devrait normalement poser beaucoup moins de problèmes avec un gymnase scolaire)


Les usages mentionnés dans le post initial posent de mémoire le même problème : cité universitaire occupée toute l'année, ainsi que enseignement université (qui doit considérer que les thésards bossent le week-end - ce qui n'est pas faux en soi).

Vous conserverez beaucoup de cheveux de la bonne couleur, en téléchargeant l'annexe complète de 1400 pages, le seul chapitre qui vous intéresse est le détail des scénarios conventionnels (p1231 pour les EHPAD sans cuisine privative) :

https://www.google.com/search?client=fi ... thoe+THBCE

Téléchargez le pdf du 2e lien.

Felix
Confirmé
Messages : 16
Enregistré le : 21 févr. 2019 11:16

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Message par Felix » 09 juil. 2019 10:58

Bonjour Sébastien,
Et merci pour votre réponse claire et détaillée :wink:
Je pense que je vais jouer sur les scénarios, cela me parait être une bonne méthode !
Je posterai à nouveau après avoir regardé cela en détail et modifié les scénarios, pour vous tenir informé.
Félix

sebastien38
Expert
Messages : 233
Enregistré le : 27 mars 2014 09:42

Re: Résultats Bbio : Besoin éclairage très élevé

Message par sebastien38 » 09 juil. 2019 12:49

Attention, vous ne pouvez pas modifier ces scénarios !!

Mais c'est bien de les connaître pour voir rapidement ce qui peut jouer positivement, en gros tricher un peu sur l'affectation des équipements d'éclairage car c'est ça qui indique au moteur de calcul les besoins d'éclairement pour les locaux.