Apports et déperditions par ventilation

Message par MOREL BENJ » 18 nov. 2020 19:46

Bonjour,

Je souhaiterais avoir quelques explications sur le calcul des déperditions par ventilation.

Premièrement je souhaiterais savoir si le calcul est conforme à la norme EN12831 de mars 2004 ou EN12931 de juillet 2017. La version de juillet 2017 est beaucoup plus obscure sur le calcul des déperditions par ventilation. Le calcul est-il rester sur les calculs décrits dans la version de mars 2004 ? Particulièrement les déperditions par infiltration sont calculées à partir de quelle formule ?

Ensuite, concernant le calcul de déperdition par apport d'air neuf lorsqu'on a une bouche de soufflage reliée à une CTA double flux, plusieurs résultats s'affichent : une puissance "Air neuf", une puissance "Compensation extraction", une puissance "prétraitement air neuf". Pouvez-vous préciser exactement la distinction entre ces différentes valeurs ? et à quelles formules de calcul elles sont liées ?

Nous rencontrons un problème sur une saisie, car la puissance indiquée dans les résultats ne prend pas en compte l’efficacité de l'échangeur. Il semble que la bouche saisie ne soit reliée à une CTA que dans l'onglet "RT" et non l'onglet "Dimensionnement Ch/Fr".

Dans la section Dimensionnement Ch/Fr de la bouche de ventilation,
- dans les paramètres double flux et prétraitement d'air, on peut sélectionner "Défaut projet". A quoi cela correspond-il ? où peut-on régler les paramètres de ce mode "défaut"? Nous n'avons pas trouvé...
- dans les paramètres "By-pass de l'échangeur pour le dimensionnement de la climatisation", pareil, à quoi correspond le mode "Défaut projet" ? où peut-on régler ce mode ? Que se passe-t-il quand on clique sur "Autre" ? et sur By-Pass ?

Nous avons tester plusieurs cas en cochant plusieurs cases, mais nous ne trouvons aucune cohérence dans les résultats...

Ces questions portent sur le calcul des déperditions par ventilation mais aussi les apports par ventilations...

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Apports et déperditions par ventilation

Message par Régis » 19 nov. 2020 11:04

Ce calcul de dimensionnement de chauffage repose sur la norme EN12831 de mars 2004 uniquement.
MOREL BENJ a écrit : 18 nov. 2020 19:46 concernant le calcul de déperdition par apport d'air neuf lorsqu'on a une bouche de soufflage reliée à une CTA double flux, plusieurs résultats s'affichent : une puissance "Air neuf", une puissance "Compensation extraction", une puissance "prétraitement air neuf". Pouvez-vous préciser exactement la distinction entre ces différentes valeurs ? et à quelles formules de calcul elles sont liées ?
Voir ici et ici dans le manuel.
MOREL BENJ a écrit : 18 nov. 2020 19:46 Nous rencontrons un problème sur une saisie, car la puissance indiquée dans les résultats ne prend pas en compte l’efficacité de l'échangeur. Il semble que la bouche saisie ne soit reliée à une CTA que dans l'onglet "RT" et non l'onglet "Dimensionnement Ch/Fr".
Vérifier la saisie de l'efficacité de l'échangeur DF comme indiqué ici dans le manuel.
MOREL BENJ a écrit : 18 nov. 2020 19:46 Dans la section Dimensionnement Ch/Fr de la bouche de ventilation,
- dans les paramètres double flux et prétraitement d'air, on peut sélectionner "Défaut projet". A quoi cela correspond-il ? où peut-on régler les paramètres de ce mode "défaut"? Nous n'avons pas trouvé...
- dans les paramètres "By-pass de l'échangeur pour le dimensionnement de la climatisation", pareil, à quoi correspond le mode "Défaut projet" ? où peut-on régler ce mode ? Que se passe-t-il quand on clique sur "Autre" ? et sur By-Pass ?
De manière générales, je vous invite à consulter les pages correspondantes du manuel qui devrait répondre à ces questions.
Si ce n'était toujours pas clair, contactez nous au 04-67-18-62-20.