Bonjour,
Je fais un calcul de déperdition sur un bâtiment à ossature bois. Comment dois-je saisir le pied de mur,s'il vous plait? Faut-il créer un niveau par cela?
Saisie Pied de mur Ossature Bois
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Saisie Pied de mur Ossature Bois
- Pièces jointes
-
- Pied de mur.JPG (20.53 Kio) Consulté 1356 fois
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Saisie Pied de mur Ossature Bois
Un pont thermique équivalent devrait faire l'affaire (à calculer avec conductéo par exemple). Sinon, vous pouvez utiliser une composition multiple.
Un niveau spécifique est également possible mais me parait plus fastidieux à modéliser.
Un niveau spécifique est également possible mais me parait plus fastidieux à modéliser.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES