Bonjour,
Quelqu'un sait-il si le logiciel Conducteo permet de calculer des ponts thermiques en dimensions extérieures ?
Merci.
Ponts thermiques PHPP
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Gourou
- Messages : 445
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Ponts thermiques PHPP
Alors visiblement non, pas directement.
Il faut recalculer séparément les flux 1D avec les dimensions extérieures.
Le dessin basique du pont thermique permet de calculer le flux 2D normalement.
Il faut recalculer séparément les flux 1D avec les dimensions extérieures.
Le dessin basique du pont thermique permet de calculer le flux 2D normalement.
Re: Ponts thermiques PHPP
Bonjour,
Conducteö permet de faire des calcul de ponts thermiques aux dimensions extérieures.
La méthode est indiquée page 38 du manuel "Tutoriel :modéliser les ponts thermiques" :
Conducteö permet de faire des calcul de ponts thermiques aux dimensions extérieures.
La méthode est indiquée page 38 du manuel "Tutoriel :modéliser les ponts thermiques" :
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
-
- Gourou
- Messages : 445
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Ponts thermiques PHPP
Oups j'avais relu le manuel trop vite...!
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Ponts thermiques PHPP
C'est donc juste la façon de représenter le modèle sans le pont qui va permettre de faire un calcul sur cotes intérieures ou sur cotes extérieures. Si je rogne à la cote intérieure, c'est du RT2012, si je maintiens la cote extérieure, c'est du Passivhaus.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Gourou
- Messages : 445
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Ponts thermiques PHPP
Bonjour,
je sais pour les cotes, mais c'est juste que je n'avais pas réalisé que je pouvais calculer simultanément le flux pour les 2 parois séparées et rallongées . Je l'ai recalculé pour une paroi puis multiplié à la main ensuite...
En fait, on peut même séparer les 2 parties de paroi d'un mètre, ça ne changera pas le résultat.
C'est la déformation induite par la pratique du calcul en cotes intérieures qui m'a fait croire que les 2 parois devaient être jointives par un "coin"
Et donc pour gagner du temps, il faut dessiner les 2 parois aux vraies cotes, copier sur modélisation sans pont thermique, revenir sur la modélisation avec pont thermique et les superposer.
je sais pour les cotes, mais c'est juste que je n'avais pas réalisé que je pouvais calculer simultanément le flux pour les 2 parois séparées et rallongées . Je l'ai recalculé pour une paroi puis multiplié à la main ensuite...
En fait, on peut même séparer les 2 parties de paroi d'un mètre, ça ne changera pas le résultat.
C'est la déformation induite par la pratique du calcul en cotes intérieures qui m'a fait croire que les 2 parois devaient être jointives par un "coin"
Et donc pour gagner du temps, il faut dessiner les 2 parois aux vraies cotes, copier sur modélisation sans pont thermique, revenir sur la modélisation avec pont thermique et les superposer.