PAC NIBE F730, triple utilisation

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

evabi
Novice
Messages : 2
Inscription : 14 janv. 2020 12:48

PAC NIBE F730, triple utilisation

Message par evabi » 07 nov. 2022 14:21

Bonjour,
Sur une maison je voudrais installer un PAC NIBE F730. Dans le documentation de fournisseur il est indiqué comme triple utilisation. Quand je télécharge cet PAC sur EDIBATEC il est seulement double utilisation. Comment dois je faire pour l'integrer dans ma projet comme triple utilisation?
Bien cordialement

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC NIBE F730, triple utilisation

Message par Régis » 07 nov. 2022 14:31

Il faut éditer cette pac (mal renseignée dans Edibatec) pour la passer en triple service en renseignant manuellement ses caractéristiques.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

evabi
Novice
Messages : 2
Inscription : 14 janv. 2020 12:48

Re: PAC NIBE F730, triple utilisation

Message par evabi » 09 nov. 2022 15:54

Merci, Dois-je simplement ajouter l'onglet 'Refroidissement' avec des caractairestiques, ou dois-je aussi l'integrer comme une Titre-V?

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: PAC NIBE F730, triple utilisation

Message par Louis » 15 nov. 2022 14:45

Bonjour,
Renseigner ses caractéristiques froid suffit.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre