Calcul de température dans local non chauffé

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

benoit.chauchard@eiffage.com
Novice
Messages : 2
Inscription : 07 déc. 2022 16:35

Calcul de température dans local non chauffé

Message par benoit.chauchard@eiffage.com » 07 déc. 2022 17:14

Bonjour,

Dans le cadre d'un besoin énergies (chaud & froid) sur un bâtiment, j'ai plusieurs locaux dans lesquels je n'ai pas d'émetteurs (souvent au centre de locaux chauffés).
Dans les locaux chauffés j'ai une T° de consigne de 19°C, mais le logiciel force la température des locaux non chauffés (autres parties de bâtiment) à 14.5°C ce qui n'est en fait pas la réalité.
Je voulais savoir s'il était possible (à part de passer par une STD) de lui faire calculer en fonction des parois déperditives attenantes, la Température qui résultera dans ces pièces non chauffées ?

Merci d'avance pour votre retour
Pièces jointes
Calcul_Energies_Gymnase.JPG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul de température dans local non chauffé

Message par Régis » 15 déc. 2022 12:39

Pour faire cela, je vous invite à considérer la pièce comme étant chauffé à une certaine température et à la paramétrée comme étant "sans émetteur".