Bonjour,

Pour le calcul de dimensionnement en froid, on choisit le taux d'humidité intérieur et la consigne de température.

Dans le calcul des apports latent le logiciel doit donc calculer la puissance nécessaire pour maintenir cette consigne d'humidité.
Vous pouvez me confirmer mon interprétation ?

Hors dans la réalité ce n'est pas une consigne car on n'essaye pas de contrôler l'humidité, on subit la condensation en fonction de l'humidité du local et de la température de la batterie.

D'après mes calculs les débits réglementaires à 26°C ne sont pas suffisants pour traiter le latent des occupants, il faut donc traiter une partie du latent avec le ventilo-convecteur.
Mais je ne pense pas que la valeur calculée par Pleiades (c'est à dire le besoin pour maintenir le taux d'humidié à une consigne donnée) corresponde à la part de latent subie par le ventilo-convecteur.

Qu'en pensez-vous ?
Tenez-vous compte du latent pour la sélection des ventilo, notamment en salle de réunion ?

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Dimensionnement ventilo-convecteur

Message par Sebastien G6 » 16 mai 2023 16:06

Je rajoute qu'en passant la consigne d'humidité de 50 à 60%, la puissance sensible augmente dans certains locaux.
La puissance latente diminue, je trouve ça normal mais je ne comprends pas l'impact sur la puissance sensible.