Bonjour,

j'ai une CTA sur 2 zones distinctes pour une maternelle et sa partie restauration. Comment répartir les consommations sur ces 2 zones?
Guillaume JUDAIS - Thermicien/Prescripteur CVP
RENNES METROPOLE
Direction des Projets d'Equipements Publics
Maîtrise d'oeuvre ingénierie
12 rue de Viarmes - 35000 Rennes
02.23.62.10.71 / 06.24.13.62.98

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: CTA sur 2 zones

Message par Régis » 10 août 2023 11:44

Bonjour,
Je déplace votre sujet dans la partie RT2012.

Dans votre cas, il vous faut créer 2 CTA et proratiser les puissances en fonction des débits desservis par chacun des 2 zones.