Bonjour,
Dans l'ancien, les fenêtres sont toujours posées en tunnel. Quand on vient isoler par l'intérieur ou par l'extérieur, il faut ensuite faire un retour d'isolant sur le tableau pour limiter le pont thermique.
Quand je crée une variante travaux, je peux définir la nouvelle fenêtre qui remplacera l'ancienne.
Ensuite si je veux indiquer un retour d'isolant sur le tableau, je dois aller sur le plan, sélectionner la fenêtre et cocher la case "Présence d'un retour d'isolant". Est-ce la seule méthode possible ? ou y a t-il une méthode plus rapide permettant de dire qu'il y a un retour d'isolant sur toutes les fenêtres ?
Merci.
Travaux fenêtres
Re: Travaux fenêtres
Bonjour,
Je vous ai répondu par mail, mais la réponse intéressera peut être d'autre.
Il est possible de cocher le retour d'isolant directement dans le tableau de données des baies/portes.
Ainsi, en quelques clics on peut cocher ce retour pour l'ensemble des fenêtres du projet.
Je vous ai répondu par mail, mais la réponse intéressera peut être d'autre.
Il est possible de cocher le retour d'isolant directement dans le tableau de données des baies/portes.
Ainsi, en quelques clics on peut cocher ce retour pour l'ensemble des fenêtres du projet.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES