Puits climatique pas connecté à la ventilation mécanique

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

fdrf547877
Novice
Messages : 1
Inscription : 05 déc. 2023 21:25

Puits climatique pas connecté à la ventilation mécanique

Message par fdrf547877 » 06 déc. 2023 21:53

Bonjour, je suis un étudiant en master et nous avons un projet de rénovation énergetique, nous voulons mettre un puits climatique pour un bâtiment, cependant, pour le calcul de la RE2020, il nous donne ce message
borrar.jpg
nous avons coché l'option de puits climatique sur notre ventilation mécanique.
Captura de pantalla 2023-12-06 214729.png
nous pouvons faire quoi ?
merci d'avance

Yannick PINEAU
Habitué
Messages : 33
Inscription : 05 mai 2022 09:51

Re: Puits climatique pas connecté à la ventilation mécanique

Message par Yannick PINEAU » 08 déc. 2023 11:04

Bonjour,

Pour m'être également fait avoir, il faut que le puits climatique soit raccordé à une VMC DF ou une VMC SF de SOUFFLAGE

Lien vers la Doc : https://pleiades-doc.com/v4/fr/index.ph ... toc-id=225

Bonne journée
Yannick PINEAU
Thermicien - Conseil Départemental de l'Allier

Répondre