Bonjour,
j'ai une bizarrerie sur un projet en RE2020 et les valeurs de Q4
Quand je passe le calcul avec
Q4 = 0.45 => Bbio = 74.9
Q4 = 0.50 => Bbio = 73.6 jusque là tout est normal
mais
Q4 = 0.43 => Bbio = 76.3 là je m'inquiète
J'ai refait plusieurs fois la manip y compris sous éditeur et je retombe toujours sur les mêmes résultats
Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai raté ou d'autres ont-ils le même soucis ?
E Rossi-Sutter
Perméabilité RE2020 valeur de Q4 bizzarerie du Bbio
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Perméabilité RE2020 valeur de Q4 bizzarerie du Bbio
Erratum
Q4 = 0.50 => Bbio = 74.9
Q4 = 0.45 => Bbio = 73.6 jusque là tout est normal
Q4 = 0.43 => Bbio = 76.3 là je m'inquiète
Q4 = 0.50 => Bbio = 74.9
Q4 = 0.45 => Bbio = 73.6 jusque là tout est normal
Q4 = 0.43 => Bbio = 76.3 là je m'inquiète
- Eliott WAGNER - IF
- Spécialiste
- Messages : 60
- Inscription : 02 août 2023 15:39
- Localisation : Joinville-le-Pont (94)
- Contact :
Re: Perméabilité RE2020 valeur de Q4 bizzarerie du Bbio
Bonjour Solertia,
Aurais tu une décomposition du Bbio à nous communiquer ?
L'amélioration de la perméabilité à l'air peu peut être entrainé une surchauffe dans ton bâtiment, ce qui conduit à une hausse des besoins de froid (simple hypothèse) ?
Cordialement,
Aurais tu une décomposition du Bbio à nous communiquer ?
L'amélioration de la perméabilité à l'air peu peut être entrainé une surchauffe dans ton bâtiment, ce qui conduit à une hausse des besoins de froid (simple hypothèse) ?
Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France
Innovation-Fluides
Ile-de-France
Re: Perméabilité RE2020 valeur de Q4 bizzarerie du Bbio
Bonjour,
Ce qui est bizarre c'est que pour Q4 = 0.43, je n'ai pas un Bbio intermédiaire entre celui de 0.45 et 0.4.
Intrinsèquement que cela évolue dans un sens ou dans l'autre cela pourrait s'expliquer.
Voici les bbio (je viens de repasser les calculs pour vérifier) :
Q4 = 0.45
Bbio = 74.9 avec Chauf 44.8/Clim = 20.8/Ecl = 9.5
Q4 = 0.43
Bbio = 76.3 avec Chauf 44.2/Clim = 22.8/Ecl = 9.5
Q4 = 0.40
Bbio = 73.6 avec Chauf 43.4/Clim = 20.8/Ecl = 9.5
J'ai refais la manœuvre avec un autre modèle je ne retrouve pas cette bizarrerie, il doit y avoir un truc dans mon modèle qui crée ce problème.
A suivre...
Ce qui est bizarre c'est que pour Q4 = 0.43, je n'ai pas un Bbio intermédiaire entre celui de 0.45 et 0.4.
Intrinsèquement que cela évolue dans un sens ou dans l'autre cela pourrait s'expliquer.
Voici les bbio (je viens de repasser les calculs pour vérifier) :
Q4 = 0.45
Bbio = 74.9 avec Chauf 44.8/Clim = 20.8/Ecl = 9.5
Q4 = 0.43
Bbio = 76.3 avec Chauf 44.2/Clim = 22.8/Ecl = 9.5
Q4 = 0.40
Bbio = 73.6 avec Chauf 43.4/Clim = 20.8/Ecl = 9.5
J'ai refais la manœuvre avec un autre modèle je ne retrouve pas cette bizarrerie, il doit y avoir un truc dans mon modèle qui crée ce problème.
A suivre...