Problème température constante

Message par Nicolas M » 22 avr. 2009 10:18

Bonjour,

Je fais appel à vous car je rencontre un problème lors de mes simulations thermiques, concernant un bâtiment de logements collectifs. En effet dans les chambres, je me retrouve avec des températures absolument constantes toute la nuit (pendant la durée exacte d'occupation de ces pièces aux vue des scénarios d'occupation).

Dès que je lui applique un autre scénario d'occupation (par exemple celui des séjours) je n'ai plus ce problème.

Si j'augmente mon nombre d'occupants dans ces pièces la température augmente mais reste toujours constante quelque soit ce nombre d'occupants (même à 0).

Qu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou auriez-vous une idée de l'origine de mon problème?

Merci pour votre aide.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 22 avr. 2009 10:30

Bonjour,

N'y aurait-il pas superposition d'une climatisation et d'un chauffage qui bloque la température sur l'une des deux consignes ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Nicolas M
Membre
Messages : 7
Inscription : 17 mars 2009 14:40
Localisation : Malakoff (92)
Contact :

Message par Nicolas M » 22 avr. 2009 10:36

Non je ne pense pas puisque je n'utilise pas de climatisation et je rencontre également ce problème en été alors que je n'ai pas de consigne de température en été.

J'ai une double-flux couplée à un puits canadien donc ma température devrait logiquement varier au moins un petit peu.

Cela reste un vrai mystère pour moi. Merci pour votre aide.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 22 avr. 2009 10:42

Attention, il n'y a pas de couplage automatique entre DF et puits canadien, il faut passer par une pièce virtuelle, est-ce bien ce que vous avez fait ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Nicolas M
Membre
Messages : 7
Inscription : 17 mars 2009 14:40
Localisation : Malakoff (92)
Contact :

Message par Nicolas M » 22 avr. 2009 10:47

Oui j'ai suivi la méthode avec création de zones virtuelles, définition de scénarios de ventilation interne, prise en compte de l'efficacité de la double flux dans les débits de ventilation...

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 28 avr. 2009 16:54

Bonjour,

Vous n'avez pas utilisé un fichier météo température de base par hasard ?
Car ces fichiers météos sont à température constante.

Si ce n'est pas le cas, envoyez nous votre projet afin que nous vérifions.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre