4 résultats trouvés

par ClotildeG
26 févr. 2020 10:05
Forum : ACV (EQUER, E+C-)
Sujet : Préfabrication-Distance-Impact
Réponses : 1
Vues : 3157

Re: Préfabrication-Distance-Impact

Bonjour, Pour configurer des éléments préfabriqués en béton, vous avez la possibilité d'utiliser le configurateur EIB environnement . Vous pourrez préciser la distance entre l'usine de préfabrication et le chantier. Il semble que les retour se font à vide, vous ne pouvez en revanche pas modifier cet...
par ClotildeG
18 oct. 2019 12:02
Forum : ACV (EQUER, E+C-)
Sujet : E+C- métrés issus de Pléiades
Réponses : 8
Vues : 6157

Re: E+C- métrés issus de Pléiades

Alors les schémas sont relativement conformes aux surfaces prises en compte par le logiciel. En revanche, vous mélangez certainement deux choses. je vais donc présenter mode par mode : - Pour ce qui est du mode défaut, ce sont bien ces surfaces qui sont prises en compte. - Pour ce qui est du "Mur en...
par ClotildeG
11 sept. 2019 11:11
Forum : ACV (EQUER, E+C-)
Sujet : Durée de chantier
Réponses : 2
Vues : 1515

Re: Durée de chantier

Bonjour, les mois d'hiver et d'été sont détaillés dans le référentiel Energie-carbone, vous le trouverez sur le site batiment-energiecarbone . Les mois d'hiver sont donc entre octobre et mars et les mois d'été entre avril et septembre Dans le cas d'un bâtiment multi-zones, vous pouvez soit appliquer...
par ClotildeG
09 août 2019 13:13
Forum : ACV (EQUER, E+C-)
Sujet : E+C- métrés issus de Pléiades
Réponses : 8
Vues : 6157

Re: E+C- métrés issus de Pléiades

Le bon lien se trouve ici