Aux limites de Pleiades...
Bonjour, Pour en discuter librement, je vous fais un petit "témoignage" d'un fonctionnement alternatif de Pléiade que j'ai tenté, qui semble marcher mais qui m'a donné quelques "suées"... Pour un projet de cuisine centrale et à des fins de mise en œuvre d'un PMV, nous avons voulu...
- 09 mars 2024 15:05
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Plan de zonage thermique et fond de plan
- Réponses : 1
- Vues : 175
Re: Plan de zonage thermique et fond de plan
I agree Olivier ! Autre remarque : ça ne me semble pas très explicite la façon de créer des sous-parties de bâtiments pour obtenir les consos de ces sous-parties. Quand on est dans l'onglet STD, on nous dit que les sous-parties sont réservées à Amapola mais ça fonctionne dans l'onglet plan, avec un ...
- 12 avr. 2023 09:01
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : STD - Mesures et vérification
- Réponses : 12
- Vues : 1487
Re: STD - Mesures et vérification
Ah Oui, vous êtes un peu cachotiers
- 07 avr. 2023 08:01
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : STD - Mesures et vérification
- Réponses : 12
- Vues : 1487
Re: STD - Mesures et vérification
Bonjour,
Super intéressant mais.... Je n'ai pas su voir comment on accédait à l'outil !
Merci !
Super intéressant mais.... Je n'ai pas su voir comment on accédait à l'outil !
Merci !
- 24 juin 2022 18:37
- Forum : Suggestions
- Sujet : Deux suggestions
- Réponses : 2
- Vues : 783
Deux suggestions
1/ Réseau de fenêtres. Quand on étudie des bâtiments de bureaux, on a souvent une trame de fenêtre répétitive. Quand les bâtiments sont gros, il y a beaucoup de fenêtres à rentrer et ce n'est pas toujours facile de respecter les espacements. Si on pouvait rentrer les menuiseries d'un bloc en rentran...
- 27 sept. 2021 15:52
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Bug sur les compostions des plancher intermédiaires
- Réponses : 13
- Vues : 6717
Re: Bug sur les compostions des plancher intermédiaires
Ce n'est pas un bug car le mode toiture ne sert à modifier que les toitures et pas les planchers intermédiaires. Quand on a une zone non chauffée (local technique) qui est sous des locaux chauffés qui ne font pas la même dimension, comment peut-on islé le plafond du local technique ? Il faut passer...
- 23 août 2019 10:47
- Forum : Suggestions
- Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
- Réponses : 62
- Vues : 79849
Re: Et si vous abandonniez le RTF ?
Bon, je pense que c'est trop tard mais la solution qui permettait sans doute de générer n'importe quel format et mettrait tout le monde d'accord semble être Open TBS (https://www.tinybutstrong.com/opentbs.php)
- 23 sept. 2018 20:49
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Période de chauffage et de rafraichissement
- Réponses : 13
- Vues : 17083
Période de chauffage et de rafraichissement
Par défaut, Pléiade calcule les besoins de chauffage et de rafraichissement sur des périodes plus courtes que de la semaine 1 à la semaine 52 (panneau généralités / saisons). Si on n'y prête pas attention, ça peut être la boulette et induire une sous-évaluation des besoins. Pourriez vous mettre ces ...
- 23 sept. 2018 20:45
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Scénario contrôlé d'occultations
- Réponses : 32
- Vues : 44219
Re: Scénario contrôlé d'occultations
Le §11.2.3 des règles Th-CE (je sais, ça date !) fait une proposition intéressante et sans doute réaliste : il transforme le flux solaire en luminosité et sous entend que c'est l'éblouissement qui fait fermer les protections (dans le cas d'un mécanisme manipulé par les usagers) et que, statistiqueme...
- 27 juil. 2018 17:16
- Forum : Suggestions
- Sujet : Importation bibliothèque
- Réponses : 34
- Vues : 46587
Re: Importation bibliothèque
C'est même une "dinguerie" ces tableaux d'exports/imports. Je viens de l'utiliser pour la première fois : énorme gain de temps + saisie hyper dynamique possible avec des formules Excel. Par contre, il me semble que l'usage dans les dernières version de Pléiade n'est pas très évidente : on ...
- 24 juin 2018 21:05
- Forum : RT 2012
- Sujet : Géoccoling
- Réponses : 4
- Vues : 9295
Re: Géoccoling
Ben voilà, ça m'apprendra à poser des questions bêtes.
Merci !
Merci !
- 20 juin 2018 19:59
- Forum : RT 2012
- Sujet : Géoccoling
- Réponses : 4
- Vues : 9295
Géoccoling
Bonjour, Je m'émerveillais il y a peu de l'arrivée du géocooling dans la RT mais je m'aperçois que je n'ai pas compris comment il fallait la saisir... On crée un générateur spécial pour alimenter l'émetteur qu'on souhaite alimenter ? Il y a une case particulière à cocher ? Avez-vous un exemple ? Mer...
- 25 mai 2018 11:43
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Géocooling
- Réponses : 9
- Vues : 11131
Géocooling
Bonjour,
Il ne m'a pas échappé que le geocooling était maintenant intégré en RT2012. Qu'en est-il en STD ?
Merci !
Il ne m'a pas échappé que le geocooling était maintenant intégré en RT2012. Qu'en est-il en STD ?
Merci !
- 14 mars 2016 13:36
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Free-cooling et modélisation aéraulique
- Réponses : 5
- Vues : 13516
Re: Free-cooling et modélisation aéraulique
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Reste la question de la gestion conditionnelle du récupérateur de chaleur/du débit de ventilation. Dans une simulation aéraulique, comment puis-je moduler mon débit/mon bypass en fonction de la température, pour activer ou non le free-cooling ?
Merci pour vos réponses.
Reste la question de la gestion conditionnelle du récupérateur de chaleur/du débit de ventilation. Dans une simulation aéraulique, comment puis-je moduler mon débit/mon bypass en fonction de la température, pour activer ou non le free-cooling ?
- 10 mars 2016 18:09
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Free-cooling et modélisation aéraulique
- Réponses : 5
- Vues : 13516
Free-cooling et modélisation aéraulique
Bonjour, Je me suis lancé dans la simulation d'un local ayant une forte variation d'occupation et des besoins de rafraichissement en période estivale. L'hiver, j'aimerais que la sonde de CO2 réduise le débit de ventilation, mais j'ai l'impression que si je choisis l'option "régulation - sonde C...