6 résultats trouvés

par Jean-Baptiste
22 avr. 2010 14:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plancher rafraichissant
Réponses : 5
Vues : 6907

Re: Plancher rafraichissant

Bonjour, LFMN, je n'ai pas non plus fait le tour de toutes les possibilités offertes par Pléiades mais je crains que ta proposition ne soit pas modélisable. En revanche, Franck, j'ai repris ton hypothèse mais en baissant la puissance d'absorption du plancher rafraichissant. J'ai posé comme consigne ...
par Jean-Baptiste
21 avr. 2010 14:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plancher rafraichissant
Réponses : 5
Vues : 6907

Re: Plancher rafraichissant

Bonjour, Merci pour la suggestion, qui était astucieuse. Malheureusement, l'expérience n'est pas concluante. En variant la puissance installée de 30 à 5 W/m² pour le plancher rafraichissant, j'arrive toujours à atteindre ma consigne de 25°C. Pourtant, hors rafraichissement, ce bâtiment (logements co...
par Jean-Baptiste
20 avr. 2010 16:04
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plancher rafraichissant
Réponses : 5
Vues : 6907

Re: Plancher rafraichissant

Bonjour, Apparemment, personne n'a encore simulé le fonctionnement d'un plancher rafraichissant. Est-ce que Pléiades gère bien les puissances dissipées négatives ? J'ai procédé à une simulation en intégrant une puissance horaire fonction de la différence de températures entre ambiance intérieure et ...
par Jean-Baptiste
09 avr. 2010 07:55
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plancher rafraichissant
Réponses : 5
Vues : 6907

Plancher rafraichissant

Bonjour, Je cherche à observer le gain de confort estival obtenu grâce à un plancher rafraichissant (approche passive par simple échange thermique avec la nappe d'eau souterraine). Une approche consisterait à comparer les résultats "normaux" puis de faire varier le scénario de puissance dissipée en ...
par Jean-Baptiste
08 févr. 2010 16:18
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Bâtiments de hauteurs sous plafonds différentes
Réponses : 1
Vues : 2905

Bâtiments de hauteurs sous plafonds différentes

Bonjour,

Je modélise en ce moment un projet comprenant deux bâtiments distincts posés sur le même niveau inférieur. Complication supplémentaire : les deux bâtiments ont deux hauteurs sous plafonds différentes : l'un 2,50 mètres et l'autre 3,00 mètres.

Savez-vous comment procéder ?

D'avance merci.
par Jean-Baptiste
06 nov. 2008 19:02
Forum : Bistrot
Sujet : courbe monotone de chauffage
Réponses : 3
Vues : 18910

Bonjour,

Pour rebondir après quelques mois sur cette question des monotones, Pléiades est-il une solution rapide pour constituer cette courbe ?
En étude de faisabilité bois énergie avec réseau de chaleur par exemple, un BE ne peut modéliser l'ensemble des bâtiments à raccorder...