La recherche a retourné 693 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 26 avr. 2024 09:10
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Résultats PMV/PPD valeurs extrêmes
- Réponses : 2
- Vues : 158
Re: Résultats PMV/PPD valeurs extrêmes
Notez que vous pouvez exporter les résultats horaires, même pour les indicateurs de confort. Ce qui vous permet ainsi de réaliser cette analyse via un tableur.
- 26 avr. 2024 09:03
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
- Réponses : 10
- Vues : 374
Re: Entrée d'air de type autoréglable
Hé ! Mais en plus c'était déjà avec vous, c'est vrai !
- 26 avr. 2024 08:49
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
- Réponses : 10
- Vues : 374
Re: Entrée d'air de type autoréglable
En effet, la saisie proposée ne correspond pas aux données fournies par les avis techniques. C'est la conséquence du fait que, lorsque la RT2012 est sortie, les avis techniques ne proposaient pas encore les données actuelles. Nous avons donc fait un choix pour faciliter la saisie. Maintenant que les...
- 25 avr. 2024 14:15
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Paroie sous-sol exposé
- Réponses : 1
- Vues : 78
Re: Paroie sous-sol exposé
Si une paroi est exposée (au soleil), il faut la mettre en contact "Extérieur". Qu'elle se trouve dans un niveau de sous-sol ne devrait pas poser problème.
- 25 avr. 2024 14:09
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
- Réponses : 10
- Vues : 374
Re: Entrée d'air de type autoréglable
Les équations sont de la forme de l'équation (223), donc il suffit de connaître un point de la courbe pour en déduire le coefficient C et caractériser la fonction.
- 25 avr. 2024 14:06
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Vérifications
- Réponses : 1
- Vues : 83
Re: Vérifications
Bonjour,
Qu'entendez-vous par "garantir que le projet est conforme" ? Conforme à quoi ?
Cordialement
Qu'entendez-vous par "garantir que le projet est conforme" ? Conforme à quoi ?
Cordialement
- 22 avr. 2024 13:10
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Surchauffage en été
- Réponses : 5
- Vues : 279
Re: Surchauffage en été
Êtes-vous sûr que ces surchauffes n'ont pas une autre origine (apports solaire, puissances dissipées, défaut de ventilation, etc.) ? Pour vérifier si le chauffage fonction en été, jetez un oeil aux graphiques de puissance de chauffage (calcul de STD, uniquement).
- 22 avr. 2024 13:05
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
- Réponses : 10
- Vues : 374
Re: Entrée d'air de type autoréglable
Ces paramètres servent à caractériser la courbe caractéristique de la bouche autoréglable. Lorsque le delta P effectif < DeltaP1, c'est la valeur du débit à DeltaP1 qui permet de calculer le débit effectif. Lorsque le delta P effectif > DeltaP2, c'est la valeur du débit à DeltaP2 qui permet de calcu...
- 17 avr. 2024 13:38
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Calcul indices Fanger impossible
- Réponses : 3
- Vues : 166
Re: Calcul indices Fanger impossible
Si vous souhaitez que nous puissions analyser votre projet, merci de le transmettre par courriel à notre support technique.
- 17 avr. 2024 13:34
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Calcul indices Fanger impossible
- Réponses : 3
- Vues : 166
Re: Calcul indices Fanger impossible
Les températures sont-elles "correctes" au sein de ces zones ?
Il est tout à fait possible que lorsque la température intérieure est trop chaude (parce que les locaux ne sont pas climatisés) ces indicateurs ne soient pas calculables. Dans certains cas, leur calcul peut ne pas converger.
Il est tout à fait possible que lorsque la température intérieure est trop chaude (parce que les locaux ne sont pas climatisés) ces indicateurs ne soient pas calculables. Dans certains cas, leur calcul peut ne pas converger.
- 17 avr. 2024 13:13
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
- Réponses : 9
- Vues : 432
Re: Synthèse > Confort > Givoni
En fait, la case "Surchauffe seule" sert aussi au calcul de l'indicateur de Brager, c'est la raison pour laquelle elle est là. On pourrait aussi ajouter plusieurs colonnes, mais on a préféré ne pas le faire parce que l'on a estimé qu'il y en avait déjà suffisamment. En particulier, avec le...
- 16 avr. 2024 09:09
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
- Réponses : 9
- Vues : 432
Re: Synthèse > Confort > Givoni
Ce calcul est expliqué, d'une autre manière, dans la documentation de Pleiades : " Givoni, en % : Correspond à l'indicateur précédent divisé par le nombre d'heures d'occupation considéré de la zone. Le nombre d'heures d'occupation considéré dépend de la coche "Surchauf. seule": si la ...
- 16 avr. 2024 09:06
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
- Réponses : 9
- Vues : 432
Re: Synthèse > Confort > Givoni
En fait, ta formule n'est correcte que si l'on n'exclut pas l'inconfort froid. En effet, selon que l'on coche ou non la case "Surchauffe seule", on ne change pas le nombre d'heures de Givoni (ie. dans le zone de confort) mais le dénominateur (nb. h. occ) considéré lors du calcul du pourcen...
- 15 avr. 2024 17:07
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
- Réponses : 9
- Vues : 432
Re: Synthèse > Confort > Givoni
Non, la bonne formule est : Nb h. Givoni * (100/% Givoni su - 1), où "% Givoni su" est le pourcentage obtenu lorsque la case "Surchauffe seule" (ss) est cochée. En effet, Nb h. Givoni = Nb h. occ. x % Givoni/100 = Nb h. occ. ss x % Givoni ss/100 Le nombre d'heures de surchauffe =...
- 15 avr. 2024 10:59
- Forum : Suggestions
- Sujet : Axe des murs
- Réponses : 2
- Vues : 176
Re: Axe des murs
En effet, c'est une bonne idée. Elle reçu le ticket 7490. Merci de nous l'avoir transmise.