La recherche a retourné 680 résultats

par Stephane_T
15 avr. 2024 17:07
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 4
Vues : 187

Re: Synthèse > Confort > Givoni

Non, la bonne formule est : Nb h. Givoni * (100/% Givoni su - 1), où "% Givoni su" est le pourcentage obtenu lorsque la case "Surchauffe uniquement" (su) est cochée. En effet, Nb h. Givoni = Nb h. occ. x % Givoni/100 = Nb h. occ. su x % Givoni su/100 Le nombre d'heures de surchau...
par Stephane_T
15 avr. 2024 10:59
Forum : Suggestions
Sujet : Axe des murs
Réponses : 2
Vues : 134

Re: Axe des murs

En effet, c'est une bonne idée. Elle reçu le ticket 7490. Merci de nous l'avoir transmise.
par Stephane_T
15 avr. 2024 10:54
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul partiel d'éclairement naturel
Réponses : 1
Vues : 93

Re: Calcul partiel d'éclairement naturel

Salut Olivier, En fait, tu peux relancer les calculs en te limitant aux pièces modifiées tout en conservant les résultats obtenus précédemment pour les autres pièces. Pour cela, il faut juste relancer les calculs. Utilise la fonction " Exclure/Inclure les pièces du calcul de l'éclairement natur...
par Stephane_T
11 avr. 2024 12:01
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Composition faux plafonds
Réponses : 1
Vues : 72

Re: Composition faux plafonds

Les faux-plafonds ne sont saisis que pour leur effet sur les apports lumineux mais pas pour leur effet thermique. Il n'est donc pas possible de leur affecter une composition.
par Stephane_T
11 avr. 2024 12:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Gestion manuelle des stores
Réponses : 2
Vues : 102

Re: Gestion manuelle des stores

Non, le scénario de fermeture est appliqué tel quel. C'est à vous de le constituer en vous appuyant sur le scénario d'occupation, si nécessaire. De mémoire, le choix du type de gestion n'a pas d'effet en STD, sauf pour les cas Vénitien (avec ou sans suntraking) où le calcul tient compte de la présen...
par Stephane_T
09 avr. 2024 13:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Taux d'inconfort - Salle de sport
Réponses : 1
Vues : 61

Re: Taux d'inconfort - Salle de sport

Si le plafond de cette salle de sport est une simple toile tendue, je crains que la STD ne soit pas indiquée. Une toile tendue est trop légère et trop peu isolante pour être considérée comme une paroi. Or la STD n'est réalisable que sur des volumes intérieurs totalement fermés par des parois un tant...
par Stephane_T
04 avr. 2024 10:57
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Ventilation Interne - Planning
Réponses : 2
Vues : 127

Re: Ventilation Interne - Planning

Sur un autre sujet, lors de la création de scénario avec Excel, existe-t-il une astuce pour importer des scénarios d'occupation, puissance dissipées, ventilation, etc en pourcentage relatif à la valeur de base ? Si non, cette évolution est-elle prévue? Il n'y a pas de fonctionnalité spécifique. Une...
par Stephane_T
04 avr. 2024 10:34
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Ventilation Interne - Planning
Réponses : 2
Vues : 127

Re: Ventilation Interne - Planning

Pour la ventilation, sait-on apprécier l'erreur engendrée quand deux pièces ouvertes l'une sur l'autre sont saisies dans deux zones thermiques différentes (pas de mélange entre l'air des deux zones). Que se passe-t-il si ces mêmes pièces sont séparées par un mur avec une porte ouverte en permanence...
par Stephane_T
04 avr. 2024 10:07
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
Réponses : 5
Vues : 359

Re: Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt

Je vous renvoie au manuel en ligne.

Vous devez renseigner la compacité en m3/m² (volume / surface externe).

La température initiale est la température de la masse au moment où elle est introduite dans la zone, c'est-à-dire lorsque la valeur dans le scénario augmente.
par Stephane_T
03 avr. 2024 11:37
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Résistance superficielle des parois
Réponses : 3
Vues : 167

Re: Résistance superficielle des parois

Et pour compléter la réponse précédente, vous pouvez modifier ces coefficients à la main via la rubrique "paramètres experts" de la fenêtre de lancement du calcul de STD.
par Stephane_T
02 avr. 2024 11:30
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
Réponses : 5
Vues : 359

Re: Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt

Si l'inertie n'est pas censée varier au cours du temps (vous évoquez un scénario constant), il vaudrait mieux intégrer cette inertie au niveau du mobilier. En effet, l'outil d'inertie variable introduit une correction par rapport à l'inertie globale du bâtiment. Dans le cas où l'inertie ne varie pas...
par Stephane_T
21 mars 2024 10:34
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Ouverture porte extérieure
Réponses : 2
Vues : 181

Re: Ouverture porte extérieure

Je vous confirme que, dans l'état actuel du logiciel, on ne dispose pas d'autre outil que les scénarios horaires pour imposer des paramètres. Évidemment, pour modéliser un événement quasi-instantané ayant une forte influence sur l'état du bâtiment, comme l'ouverture de la porte d'un entrepôt, ce n'e...
par Stephane_T
14 mars 2024 17:12
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Position module PV vues 3D et RTex
Réponses : 1
Vues : 172

Re: Position module PV vues 3D et RTex

Il est bien possible que la toiture 111 ait été fusionnée avec une autre, de même orientation, même inclinaison et même composition pour donner la toiture 8/2. Vérifiez les surfaces, mais à tous les coup c'est la bonne explication.
C'est en raison de ces fusions que certains noms ne correspondent pas.
par Stephane_T
14 mars 2024 17:09
Forum : Suggestions
Sujet : Planning systeme
Réponses : 8
Vues : 874

Re: Planning systeme

Pourriez-vous préciser votre demande, svp ? A quel niveau un planning pourrait-il être utile ? Pour l'activation/arrêt ?
par Stephane_T
12 mars 2024 09:28
Forum : Suggestions
Sujet : Planning systeme
Réponses : 8
Vues : 874

Re: Planning systeme

Oui, les périodes de chauffage et de climatisation sont aussi prises en compte pour certaines paramétrages (by-pass d'échangeurs double flux, ouvertures de fenêtres détaillées) et sur les calculs d'indicateurs de confort PMV/PPD. Quand les deux périodes se chevauchent, c'est généralement le paramétr...