La recherche a retourné 11 résultats

par MatthieuC
08 juil. 2014 09:15
Forum : RT 2012
Sujet : Club qualité 59/62
Réponses : 0
Vues : 26787

Club qualité 59/62

Bonjour, Persuadé que tous les utilisateurs de comfie pléiade sont très satisfaits de l'outil, cela reste un outil. Je vous invite à créer un groupe de travail qualité où le principe serait l'échange de proximité. Nous pourrions nous réunir pour discuter de problématique récurrentes et proposer chac...
par MatthieuC
14 mai 2014 15:24
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul théotique d'une PAC air/air
Réponses : 5
Vues : 10347

Re: Calcul théotique d'une PAC air/air

Merci pour votre réponse. Le 0,6, c'est normal, je travaille régulièrement avec le constructeur et les essais infiltro ont donné une moyenne de 0,3. les 54 m3/h réponde à la règlementation (3*18 m3). Je regarde pour la Pac que je pensais avoir créé. Mais le chemin reste long vu l'écart du Cep Encore...
par MatthieuC
14 mai 2014 14:43
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul théotique d'une PAC air/air
Réponses : 5
Vues : 10347

Re: Calcul théotique d'une PAC air/air

Il n'est pas climatisé et est pris en CE1.
par MatthieuC
14 mai 2014 14:42
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul théotique d'une PAC air/air
Réponses : 5
Vues : 10347

Re: Calcul théotique d'une PAC air/air

Bonjour,

Le Cep se répartit :
Chauff 85,6 / 64%
ECS 27,7 / 21%
Aux. Ventil 17,.. / 13%

Merci pour votre réponse,

Matthieu
par MatthieuC
14 mai 2014 13:53
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul théotique d'une PAC air/air
Réponses : 5
Vues : 10347

Calcul théotique d'une PAC air/air

Bonjour, Projet bureau avec une bonne enveloppe (Umur 7,42/Uplaf 8,39/Uplancher 6,09)mais très faible compacité (un cube de 28 m2) et VMC SF. Le Bbio est donc moyen 62/77max. (avec 27 kWh pour le chauffage, soit 64 % Production ECS : ballon elec 50l Production Chauff : PAC air/air et split Le Cep es...
par MatthieuC
10 mars 2014 19:26
Forum : RT 2012
Sujet : Cep non conforme sur une extension
Réponses : 5
Vues : 10201

Re: Cep non conforme sur une extension

Merci, je vous envoie ça.
Par "bug", j'entends erreur de saisie de ma part bien sûr ! :oops:
par MatthieuC
10 mars 2014 08:09
Forum : RT 2012
Sujet : Cep non conforme sur une extension
Réponses : 5
Vues : 10201

Re: Cep non conforme sur une extension

Bonjour, Extension de 73 m2. extension d'un niveau avec 4 chambres et une SdB. J'ai un Cep avec 60 kWh/m2 d'ECS (43% du Cep total) avec un ballon effet joule de 200l soit 2,4 kW !? Ce résultat est surréaliste; Tant dans la proportion (chauffage bois à 76% de rendement et un convecteur SdB pour un Bb...
par MatthieuC
10 juin 2013 16:08
Forum : RT 2012
Sujet : Résultat Cep étonnant
Réponses : 8
Vues : 15391

Re: Résultat Cep étonnant

MERCI :D
par MatthieuC
31 mai 2013 09:20
Forum : RT 2012
Sujet : Résultat Cep étonnant
Réponses : 8
Vues : 15391

Re: Résultat Cep étonnant

Bonjour, Merci pour votre réponse. Les critères de la chaudière sont ceux de la bibliothèque. La puissance qu'indique le résultat (6,67 kW) c'est en quelque sorte les fuites de chaleur, la quantité d'énergie à compenser, avec 10 kW de puissance je vais compenser les pertes dues au rendement et résea...
par MatthieuC
30 mai 2013 13:07
Forum : RT 2012
Sujet : Résultat Cep étonnant
Réponses : 8
Vues : 15391

Re: Résultat Cep étonnant

Bbio, ENR, Tic, ... tout est bon sauf le Cep... je ne doute pas que ce soit mon béotisme le problème. Maison individuelle R+1, 200 m2 shon (RdCh : garage, chaufferie, sas entrée) Chaudière bois granul classe 5 18kW Ch+ECS dans local parois R 3,63 & 3,33 m2K/W, radiateur à eau chaude. Réseau ds v...
par MatthieuC
30 mai 2013 11:17
Forum : RT 2012
Sujet : Résultat Cep étonnant
Réponses : 8
Vues : 15391

Résultat Cep étonnant

Bonjour, Je travaille sur un projet dont le résultat Bbio 53,8/64,2 Bbiomax et Cep 106/67,2 Cepmax La répartition déperditive cohérente : Cond 80% vent 20%, les ponts thermiques correctent Le calcul indique 6,67 kW de besoin de chauff. Les parois me paressent très honnetes : pl bas sur garage 3,53 m...