La recherche a retourné 14 résultats

par Aymeric
16 janv. 2018 10:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Non maintien de la consigne de température d'été
Réponses : 2
Vues : 7117

Re: Non maintien de la consigne de température d'été

Merci de la réponse par mail.

je ne savais pas exactement où placer
Autre remarque faite par mail concernant la connexion à 2 générations pour un même émetteur selon des scénario. Vous m'avez répondu que cela n'était pas possible est-ce prévu dans le futur du logiciel?

Merci pour votre disponibilité
par Aymeric
15 janv. 2018 18:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Non maintien de la consigne de température d'été
Réponses : 2
Vues : 7117

Non maintien de la consigne de température d'été

Bonjour, Je réalise une STD sur un bâtiment où j'observe 3 pics de température à des moments où une consigne de climatisation est appliquée au sein des zones concernées. J'ai bien décoché la case de dimensionnement pour pouvoir utiliser le maximum de puissance possible. J'ai ce problème que je sois ...
par Aymeric
24 nov. 2017 10:08
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Pleiades 4.
Réponses : 4
Vues : 10620

Re: Pleiades 4.

Bonjour,

A l’ouverture d’un fichier existant le message d’erreur suivant apparait et empêche d’ouvrir correctement le fichier.
Cette erreur est survenue depuis la mise à jour du logiciel effectuée hier. Le fichier s‘ouvrait bien avant et n’a pas été modifié entre temps.

Merci d'avance
par Aymeric
23 mai 2017 15:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
Réponses : 10
Vues : 19869

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

D'accord merci mais comment arriver à donner la bonne puissance pour maintenir la température sachant qu'on ne connaît pas cette puissance puisque c'est celle qu'on cherche?
par Aymeric
23 mai 2017 10:43
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
Réponses : 10
Vues : 19869

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Bonjour,

Sur la même STD, j'ai apporté certaines corrections, mais j'ai une question qui me revient sur une zone j'ai pu voir que la puissance appelé ne dépassait pas 910 W. Est-ce que en cochant la case dimensionnement par chauffage?
par Aymeric
19 mai 2017 10:01
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : STD et centrale de traitement d'air
Réponses : 4
Vues : 14813

Re: STD et centrale de traitement d'air

D'accord merci beaucoup!
par Aymeric
19 mai 2017 09:13
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : la simulation thermique dynamique
Réponses : 4
Vues : 11374

Re: la simulation thermique dynamique

Bonjour,

comment rentrer une zone tampon solarisé de type attrium sur Pléiades?
par Aymeric
19 mai 2017 08:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : [SED] Plusieurs émetteurs dans une même zone
Réponses : 18
Vues : 32208

Re: [SED] Plusieurs émetteurs dans une même zone

Luc a écrit :les ratios temporelle/surface non?

Il me semble, enfin c'est comme cela que je le comprends :)
ça veut dire que tu met tout les émtteurs à 100% ou tu divise les 100% par le nombre d'émetteurs?
par Aymeric
19 mai 2017 08:34
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : STD et centrale de traitement d'air
Réponses : 4
Vues : 14813

Re: STD et centrale de traitement d'air

Bonjour, Donc si j'ai bien compris il faut saisir les caractéristiques de la CTA et celle d'une ventilation double flux? Comment faire lorsque l'air traité par la CTA est envoyé vers des poutres climatiques? Lors du calcul des besoins de rafraîchissement et de chauffage la CTA est-elle prise en comp...
par Aymeric
16 mai 2017 20:18
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
Réponses : 10
Vues : 19869

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Rebonjour,

C'est encore moi. Je n'ai pas le odule Climatisation pour le dimensionnement jai donc laissé la valeur par défaut du projet. Est-ce que cela a une importance pour mes besoin en kWh/m² qui semblent faible pour la climatisation?
par Aymeric
16 mai 2017 13:24
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
Réponses : 10
Vues : 19869

Re: Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Bonjour,
D'accord, je me permets quand même de vous envoyer le fichier pour être sûr qu'il ne s’agit pas d'une erreur de saisie.
Encore merci pour la réactivité.
par Aymeric
16 mai 2017 10:46
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie
Réponses : 10
Vues : 19869

Problème besoins clim résultats Pléiades+Comfie

Bonjour, Je me permets de vous contacter pour vous demander si c'était cohérent de trouver un besoin de chauffage de 38kWh/m² pour 0kWh/m² pour la climatisation. Je suis sur un projet qui utilise un PAC géothermique avec des poutres climatiques comme émetteur dans la région parisienne. L'objectif es...