Re-bonjour,

Bon, je me suis peut-être un peu précipité pour le message précédent ... tout semble être rentré dans l'ordre après un redémarrage machine.

Donc, à priori je retiens cette manip en cas de résultat incohérent ?
Qu'en pensez-vous ?

Merci
André
par André
08 juin 2008 09:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : puits canadien
Réponses : 11
Vues : 9205

Bonjour, Sur un projet de maison individuelle, j'obtiens des résultats de simulation inattendus concernant la température en sortie de puits canadien : En janvier, cette température oscille entre 14°C et 17°C. En juillet, elle oscille entre 10°C et 14°C. J'ai choisi le démarrage de la simulation au ...