par Ludovic_B
27 avr. 2012 13:04
Forum : RT 2012
Sujet : [tests d'étanchéité à l'air] Règle d'échantillonnage
Réponses : 7
Vues : 7782

Re: [tests d'étanchéité à l'air] Règle d'échantillonnage

IL ne faut pas faire n saisies mais une seule saisie du bâtiment et zoner cette saisie en n "bâtiments" correspondant physiquement aux n logements, les bilans seront alors effectués par logement
par Ludovic_B
26 avr. 2012 08:13
Forum : RT 2012
Sujet : Problème Bbio / Cref
Réponses : 4
Vues : 5683

Re: Problème Bbio / Cref

Les résultats détaillées annuels et mensuels BBio, Cep sont fournis dans le Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés. / Résultats sorties détaillées
par Ludovic_B
25 avr. 2012 08:36
Forum : RT 2012
Sujet : Rénovation lourde avec dépôt de PC : RT 2012 ou RT ex ?
Réponses : 1
Vues : 3244

Re: Rénovation lourde avec dépôt de PC : RT 2012 ou RT ex ?

Suivant l'article 52 de l'arrêté, la RT 2012 s’applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants. Toutefois, si la surélévation ou l’addition a une SHONRT inférieure à 150 m2 et à 30 % de la SHONRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences définies à l’article ...
par Ludovic_B
23 avr. 2012 09:53
Forum : RT 2012
Sujet : Eclairage
Réponses : 3
Vues : 5228

Re: Eclairage

Bonjour, Le nombre de circuits correspond au fractionnement de l'éclairage suivant le § 9.1.3.6 de la méthode. Il s'agit de la possibilité d'avoir 2 rampes d'éclairage indépendantes en fonction de la proximité des baies. L'allumage de ces deux rampes s'effectuera différemment suivant la méthode en f...
par Ludovic_B
18 avr. 2012 09:13
Forum : RT 2012
Sujet : [tests d'étanchéité à l'air] Règle d'échantillonnage
Réponses : 7
Vues : 7782

Re: [tests d'étanchéité à l'air] Règle d'échantillonnage

Les calculs de linéaires sont effectués par le logiciel dans l'onglet 12831 au niveau de chaque bâtiment Les surfaces habitables sont disponible dans chaque groupe RT Bonjour, Comme vous le savez, les tests d'étanchéité à l'air deviennent obligatoire avec la RT2012. Dans le cas de construction de pl...
par Ludovic_B
18 avr. 2012 09:07
Forum : RT 2012
Sujet : Problème Bbio / Cref
Réponses : 4
Vues : 5683

Re: Problème Bbio / Cref

Voir le mail de retour que nous vous avons fait, Les problèmes de saisie sont multiples et la prise en compte des usages crèches dans le cas de petite surface peut être difficile à faire passer en Bbio du fait d'absence de modulation en fonction de la surface, dans ce cas particulier d'une météo rud...
par Ludovic_B
18 avr. 2012 09:03
Forum : RT 2012
Sujet : Erreur calcul th-C
Réponses : 1
Vues : 3618

Re: Erreur calcul th-C

SI vous disposez de l'assistance technique, envoyé directement le projet à support.pleiades@izuba.fr
Ce type de problème (erreur du moteur) peuvent avoir beaucoup d'origines différentes: saisie incohérente, bug moteur, etc...
par Ludovic_B
18 avr. 2012 09:01
Forum : RT 2012
Sujet : Besoins ECS Bureaux
Réponses : 3
Vues : 4930

Re: Besoins ECS Bureaux

Dans le cadre d'un calcul réglementaire, il ne s'agit de dimensionner les équipement. Vous devez appliquer la méthode en mentionnant les réelles surfaces utiles desservies. Attention: la méthode prends :besoins d'ECS hebdo = 1,25 L/m² surface utile, et donc pour votre projet et par jour: 1,25*150 /7...
par Ludovic_B
18 avr. 2012 08:55
Forum : RT 2012
Sujet : Puissance de chauffage et ventil DF
Réponses : 4
Vues : 5336

Re: Puissance de chauffage et ventil DF

Depuis les dernière évolutions du logiciel, il est préférable d'utiliser le module déperdition 12831 pour vos calculs de puissance. Il est fait pour ça!
par Ludovic_B
11 avr. 2012 08:54
Forum : RT 2012
Sujet : erreur calculette résistance isolant
Réponses : 3
Vues : 4928

Re: erreur calculette résistance isolant

Pour répondre à la première partie de la question, effectivement ces données RT ne sont demandées que pour remplir la fiche récap et ne sont pas envoyées au moteur de calcul. Nous allons reprendre ce point dans le manuel pour être plus clair. Concernant le second point, nous n'avons pas constaté de ...
par Ludovic_B
02 avr. 2012 08:46
Forum : RT 2012
Sujet : Déperditions (EN12831) : inconnue ?
Réponses : 5
Vues : 6060

Re: Déperditions (EN12831) : inconnue ?

Exact, On prévoit par contre de reprendre les jeux de données par défaut proposés dans alcyone: BBC et passif mais en ITI ou ITE , en béton, maçonnerie courante ou ossature bois avec les ponts thermiques correspondants. Ces nouveaux jeux seront classifiés en RT donc avec des camenberts de répartitio...
par Ludovic_B
28 mars 2012 07:44
Forum : RT 2012
Sujet : Paroi considérées pour le calcul du Tic
Réponses : 1
Vues : 3607

Re: Paroi considérées pour le calcul du Tic

Pour l'ensemble des calculs Bbio, Cep et Tic, le calcul ne s'appuie que sur les parois déperditives (parois filtrées dans l'affichage RT). Les autres parois ne sont pas envoyées au moteur (elles sont juste utilisées pour le calcul automatique de l'inertie). Bonjour, :idea: Concernant les locaux non ...
par Ludovic_B
27 mars 2012 13:17
Forum : RT 2012
Sujet : remaques et questions sur le module EN12831
Réponses : 2
Vues : 4340

Re: remaques et questions sur le module EN12831

Le problème sur les bilans différents avec surpuissance et sans vient d'un problème de ponts thermiques (plancher bas / refend) de plancher bas comptabilisé 2 fois dans la feuille excel. Ce ponts est comptabilisé pour établir le Ue du plancher bas et rajouter une seconde fois dans le bilan excel alo...
par Ludovic_B
27 mars 2012 12:59
Forum : RT 2012
Sujet : remaques et questions sur le module EN12831
Réponses : 2
Vues : 4340

Re: remaques et questions sur le module EN12831

Nous sommes en train de travailler à la future version du calcul des déperditions. (qui ne sera pas encore disponible dans la toute prochaine version mais sur la suivante) Nous prévoyons d'effectuer l'affectation des équipements de ventilation et des logements (ou parties de bâtiment) directement da...
par Ludovic_B
26 mars 2012 08:17
Forum : RT 2012
Sujet : Chaufferie collective
Réponses : 2
Vues : 4625

Re: Chaufferie collective

Comme convenu la semaine dernière, voici les éléments fournis par le CSTB sur notre forum "éditeur de logiciel" Dans votre cas, si tous les bâtiments du projet sont reliés à une chaufferie centrale ils peuvent être traités comme alimentés par un réseau de chauffage (idem pour le refroidissement) moy...