par Ludovic_B
28 mars 2013 17:32
Forum : RT 2012
Sujet : Chaudières individuelles mixtes dans logements collectifs ?
Réponses : 11
Vues : 16535

Re: Chaudières individuelles mixtes dans logements collectif

Bonjour,
Il s'agit d'une génération (assemblage de générateurs) avec "accumulation ecs" de type "chauffe-eau sans appoint" avec la chaudière en base.
Le nombre de "ballon" correspond au nombre de logement.
le mode gestion de la génération est "sans priorité".
par Ludovic_B
28 mars 2013 14:40
Forum : RT 2012
Sujet : Fiche PDF "réglementaire" et rapport d'équipements
Réponses : 1
Vues : 6925

Re: Fiche PDF "réglementaire" et rapport d'équipements

Nous en sommes bien conscient et tentons de remettre les équipements le plus rapidement possible dans le rapport word.
Nous devons toutefois finaliser ceux-ci dans le calcul STD...
par Ludovic_B
28 mars 2013 14:38
Forum : RT 2012
Sujet : Calcul de la Tic avec les informations Alcyone
Réponses : 3
Vues : 9436

Re: Calcul de la Tic avec les informations Alcyone

Cela dépend de la configuration des groupes ce1 ou ce2.
Mais de manière générale il faut saisir les équipements (qui sont pris en compte dans le calcul de la TiC)
Nota: il est possible de la saisir dans alcyone, et au moment de lancer le calcul choisir l'option ThE pour un calcul uniqument de TIC
par Ludovic_B
28 mars 2013 14:34
Forum : RT 2012
Sujet : Bug moteur + pblm montage CESCAI
Réponses : 1
Vues : 5924

Re: Bug moteur + pblm montage CESCAI

Bonjour Renvoyez nous votre projet, les cesci et cescai fonctionnaient bien en 1.1.5 (on a passé l'évaluation de ces systèmes sans encombre). Par contre en 1.1.6, on a effectivement des problèmes en ecs sur des "clef de dictionnaire absente". Il faudrait que l'on regarde de plus près, quit...
par Ludovic_B
28 mars 2013 14:30
Forum : RT 2012
Sujet : La Base EDIBATEC et la poubelle
Réponses : 4
Vues : 9980

Re: La Base EDIBATEC et la poubelle

Le problème soulevé n'est pas un pb de base de donnée en soi mais de validité de la valeur. Normalement, les données de performance (COP, Coef UA, etc...)des équipements doivent faire l'objet d'un certificat, garante de la validité de celle-ci. Si tel n'est pas le cas, elle doivent être à minima jus...
par Ludovic_B
28 mars 2013 14:22
Forum : RT 2012
Sujet : Où sont les puissances max de chauffage et de climatisation?
Réponses : 1
Vues : 5907

Re: Où sont les puissances max de chauffage et de climatisat

Le calcul des puissances de clim n'est pas intégré dans pleaides ; il fait partie des prochains développements (après les calculs conso en STD). Dans l'attente, vous pouvez vous reporter à la FAQ Pleiades pour s'approcher d'un dimensionnement de clim: http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki=Dimension...
par Ludovic_B
28 mars 2013 14:20
Forum : RT 2012
Sujet : Etude minimale pour attestation initiale (PC)
Réponses : 6
Vues : 13218

Re: Etude minimale pour attestation initiale (PC)

La prochaine version d'alcyone (normalement aujourd'hui ou demain) permettra d'effectuer le calcul RT uniquement sur la base de la saisie des parois déperditives pour un gain de temps plus important.
par Ludovic_B
21 mars 2013 09:06
Forum : RT 2012
Sujet : RT2012 pour les extentions
Réponses : 11
Vues : 21188

Re: RT2012 pour les extentions

Nous restons en attente d'une fiche d'application sur la problématique des extensions. La FAQ RT batiment répond au problème de la génération de chaud, ecs et froid mais pas au problèmes que sont les besoins ecs, la ventilation et de manière générales les exigence de moyens. Dans l'attente, concerna...
par Ludovic_B
19 mars 2013 08:39
Forum : RT 2012
Sujet : Optimisation du Bbio
Réponses : 6
Vues : 12967

Re: Optimisation du Bbio

Analyser sinon votre diagramme de répartition des déperditions surfaciques et linéiques pour vérifier d'éventuelle erreurs de saisies (parois non isolées déperditives, longueurs des ponts et poids ds les déperds)
par Ludovic_B
18 mars 2013 09:19
Forum : RT 2012
Sujet : RT2012 pour les extentions
Réponses : 11
Vues : 21188

Re: RT2012 pour les extentions

Mes éléments de réponse n'ont pas force de loi! Voila cependant une réponse cstb sur les problèmes d'ecs (sur un autre usage) issue de la FAQ CSTB: "(208) - Dans une opération mixte rénovation / neuf contenant un restaurant dont les cuisines sont par exemple dans la partie rénovée (RTexistant) ...
par Ludovic_B
18 mars 2013 08:58
Forum : RT 2012
Sujet : Question sur les débits d'air pour le BBios
Réponses : 8
Vues : 13898

Re: Question sur les débits d'air pour le BBios

Cette question revient régulièrement. Il s'agit la encore d'une interprétation des textes. De fait, il reste possible de ne pas utiliser la "calculette" et de mettre en place ses propres débits. Les débits mentionnés dans l'arrêté correspondent aux "débits total extraits" définis...
par Ludovic_B
13 mars 2013 17:05
Forum : RT 2012
Sujet : Maisons mitoyennes
Réponses : 5
Vues : 10215

Re: Maisons mitoyennes

Bonjour, La méthode ne l'interdit effectivement pas mais, je vous invite plutôt à maintenir qu'un seul groupe. Nous sommes en attente d'une fiche d'application de la part du CSTB. La notion de dissociation des besoins d'crite dans la méthode est plutôt lié au problème sur le systèmes de besoins chau...
par Ludovic_B
13 mars 2013 17:00
Forum : RT 2012
Sujet : Questionnement sur la hiérarchie zone - groupe RT2012
Réponses : 9
Vues : 17048

Re: Questionnement sur la hiérarchie zone - groupe RT2012

Autre point d'info sur ces problèmes de zonage: rappel de FAQ rt-batiment en rt2005: Comment sont pris en compte, dans le calcul RT2005, les locaux de petite taille à usage différent des usages majoritaires du bâtiment ? Ces locaux sont pris en compte, dans le calcul réglementaire RT2005, par l’inte...
par Ludovic_B
13 mars 2013 14:28
Forum : RT 2012
Sujet : Répartition des déperditions
Réponses : 4
Vues : 9069

Re: Répartition des déperditions

Oui, le problème sur ce graphique a déjà été signalé au CSTB (ce graphique est établi sur les base du moteur de calcul RT). Il devrait corrigé ce problème à la prochaine mise à jour "moteur". A priori un rapport x 1000 est effectué sur les déper par ventilation.
par Ludovic_B
13 mars 2013 14:26
Forum : RT 2012
Sujet : Maison sur "pilotis"
Réponses : 2
Vues : 6410

Re: Maison sur "pilotis"

Bonjour,
Non à vos 3 solutions...
La bonne solution est , au niveau du plan, avec l'option "changer les contacts" de forcer le contact des planchers en "extérieur".
De fait, le calcul du U des planchers s'effectuera avec les bonnes résistances superficielles selon les règles ThU.