1092 résultats trouvés

par Renaud
25 avr. 2016 13:25
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : masque d'un porte-à-faux
Réponses : 13
Vues : 12707

Re: masque d'un porte-à-faux

Bonjour, Dans votre cas, il y a quand même le masque proche de la paroi verticale au-dessus du porte-à-faux qui est visible. Mais le masque intégré, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut bien savoir qu'un masque proche est considéré par rapport au centre d'une paroi, si le centre de la paroi v...
par Renaud
07 mars 2016 14:21
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Index de liste hors limite(0)
Réponses : 9
Vues : 10107

Re: Index de liste hors limite(0)

Bonjour,

Nous venons de trouver un bug pouvant être la cause d'instabilité générale d'Alcyone (et donc de votre problème).
La prochaine version qui devrait sortir prochainement intègrera cette correction.

Cordialement.
par Renaud
03 mars 2016 14:23
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Courbes de température élévées
Réponses : 6
Vues : 7356

Re: Courbes de température élévées

Ensuite je n'avais aucun scénario de ventilation : Sur alcyone j'ai donc ajouter un scénario de sur-ventilation été pour les pièces choisies. J'ai fais une simulation avec les gains internes et une sans et je ne comprend pas cette différence quand je regarde les courbes de température. En dehors de...
par Renaud
03 mars 2016 14:20
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Sortie HYGROMETRIE
Réponses : 10
Vues : 9166

Re: Sortie HYGROMETRIE

Oui pour les occupants, mais pas encore les apports d'humidité liés à des équipements (par exemple une cuisine).
La déshumidification liée à des émetteurs froids est aussi prise en compte.
par Renaud
03 mars 2016 14:18
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Index de liste hors limite(0)
Réponses : 9
Vues : 10107

Re: Index de liste hors limite(0)

Bonjour, Je viens de tester votre projet, j'ai beau rajouter et enlever des fenêtres, je n'ai aucun problème sur la version commerciale actuelle. Pourriez-vous nous envoyer votre projet et une copie de votre dossier bibliothèque compressée à support.pleiades@izuba.fr Et nous décrire précisément quel...
par Renaud
15 déc. 2015 10:31
Forum : Bistrot
Sujet : Les petits soucis de calcul du FLJ
Réponses : 3
Vues : 8262

Re: Les petits soucis de calcul du FLJ

Concernant la consommation de mémoire, elle était majoritairement du aux "Annuler/Refaire". La prochaine version permettra moins d'annulation mais gardera plus de mémoire disponible pour faire les calculs d'éclairage. A terme, la solution va être de passer à une version 64 bits du logiciel qui ne se...
par Renaud
27 nov. 2015 17:10
Forum : RT 2012
Sujet : Bugs à la fermeture de Pléiade
Réponses : 3
Vues : 5063

Re: Bugs à la fermeture de Pléiade

J'ai trouvé le bug et je l'ai corrigé. Cela sera disponible dans la version suivante.
Ce bug n'a aucune conséquence sur le bon fonctionnement du logiciel.
par Renaud
27 nov. 2015 17:02
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : [BUG] Bouches de ventilation
Réponses : 3
Vues : 5846

Re: [BUG] Bouches de ventilation

Bonjour, Je viens de corriger le problème des "coller" de bouche dans Alcyone. Mais je n'arrive en revanche pas à reproduire vos problèmes de rafraichissement. Est-ce que vous arrivez toujours à reproduire le bug dans la dernière version ? Quand vous parlez de "revenir au 2eme onglet", de quel ongle...
par Renaud
27 nov. 2015 16:57
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : température de 130°C dans mon bâtiment
Réponses : 3
Vues : 4965

Re: température de 130°C dans mon bâtiment

C'est souvent du à une erreur de saisie dans les apports internes.
par Renaud
26 nov. 2015 17:20
Forum : Suggestions
Sujet : Messages d'erreur sauvegardés
Réponses : 2
Vues : 5286

Re: Messages d'erreur sauvegardés

Vous pouvez les retrouver en revenant dans l'onglet "Simulation". Si vous voulez les sauvegarder quelque part, vous les sélectionnez, vous faites CTRL-C et vous pouvez les coller dans un document.

Cordialement.
par Renaud
19 nov. 2015 10:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Nouveau module aéraulique et équilibrage
Réponses : 9
Vues : 7708

Re: Nouveau module aéraulique et équilibrage

En fait, cela dépend de comment on a configuré l'enveloppe aéraulique. Il y a une case à cocher "Paramètres experts" qui permet d'affecter de la perméabilité aux cloisons ainsi qu'aux ouvertures intérieures. Si ces paramètres ont été saisis, il y aura une perméabilité qui sera pris en compte même si...
par Renaud
25 sept. 2015 10:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : STD systèmes et besoins de chauffage
Réponses : 15
Vues : 10273

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

En fait, après réflexion en interne, cela pose un problème. Dans les graphiques experts, concernant les puissances (de zone) et les températures, doit-on conserver celles sans modification de consigne ou celles avec ? Imaginons aussi qu'il y ait des contrôles de ventilation ou que l'on utilise les e...
par Renaud
23 sept. 2015 08:48
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : STD systèmes et besoins de chauffage
Réponses : 15
Vues : 10273

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

Oui, mais ce ne serait que l'enchainement de deux simulations, une avec équipement et l'autre sans.
C'est vrai que ce serait pratique pour avoir dans le même dossier tous les résultats.
par Renaud
22 sept. 2015 17:02
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : STD systèmes et besoins de chauffage
Réponses : 15
Vues : 10273

Re: STD systèmes et besoins de chauffage

Bonjour,

Non, il faut qu'on le bloque (c'est dans notre liste), car ces besoins sont basés sur une température de consigne modifiée par la variation spatiale et temporelle des émetteurs.
Ces derniers faisant parti des systèmes on ne peut plus dire qu'il s'agit réellement de besoins.

Cordialement.
par Renaud
22 sept. 2015 17:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Usage CPU irraisonnable
Réponses : 1
Vues : 3661

Re: Usage CPU irraisonnable

Bonjour, Le calcul des équipements peut en effet prendre un temps non négligeable, et ce n'est pas par un manque d'optimisation, mais parce que ces calculs peuvent être compliqués. En revanche, je vous accorde qu'il faudrait surtout que l'on mette une deuxième barre de progression durant ces calculs...