42 résultats trouvés

par Eduardo
14 mai 2008 13:56
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plancher intermédiaire
Réponses : 3
Vues : 5297

deux isolant non consécutifs

réponse de Renaud au sujet des couches d'isolant non consécutives sur ce topic : http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=179 On ne peut introduire plus d'une couche isolante dans une paroi interne, il faut donc : - regroupant les deux couches d'isolant tout en essayant de rester le plus juste poss...
par Eduardo
14 mai 2008 13:14
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Puissance thermique
Réponses : 6
Vues : 6834

Pouvez-vous m'envoyer votre projet à l'adresse : support.pleiades@izuba.fr ?
Je vous recontacte dès que j'ai pu le regarder.

Cordialement,
par Eduardo
14 mai 2008 12:01
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : DEPERDITION / DEBIT RENOUVELLEMENT D'AIR
Réponses : 2
Vues : 4554

déperditions par renouvellement d'air

Bonjour, Une solution pour trouver les déperditions par renouvellement d'air serait d'effectuer deux simulations : une "normale" avec renouvellement d'air, puis la même en annulant tous les scénarios correspondant au renouvellement d'air : la différence entre les deux résultats doit être une bonne i...
par Eduardo
14 mai 2008 11:55
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Plancher intermédiaire
Réponses : 3
Vues : 5297

plancher intermédiaire

Bonjour, Votre question date, toutes nos excuses pour le délai de réponse. Pouvez-vous nous préciser le message d'erreur ? Normalement une paroi interne peu être isolée, elle ne peut par contre contenir qu'une seule série d'isolant consécutif. Le problème ne vient-il pas de la présence de deux couch...
par Eduardo
14 mai 2008 11:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Commentaires de variantes
Réponses : 1
Vues : 3356

commentaires variantes

Bonjour, Je ne connais de moyen pour changer le commentaire une fois la simulation lancée, par contre j'aurais tendance à croire qu'on peut retoucher le fichier .plp (avec les précautions d'usage pour le premier test : sauvegarde du fichier initial,...) mais Renaud vous confirmera ça à son retour ! ...
par Eduardo
14 mai 2008 11:43
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : toiture en verre
Réponses : 4
Vues : 7324

toiture verrière

Bonjour, Il faut effectivement saisir dans Alcyone la toiture opaque puis ajouter un vitrage aux caractéristiques correspondant à celles de la verrière sur la toiture dans Pleiades. Les apports solaires seront comptabilisés correctement. Dans le cas de toitures de type shed, il faut effectivement êt...
par Eduardo
14 mai 2008 11:38
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : brise soleil sans influence
Réponses : 3
Vues : 6167

modélisation de brise soleil

Bonjour, Attention aux brise soleil ajouté automatiquement par Pleiades avec la fonction Outils>Ajouter des brise-soleil, ils ont le gros désavantage de se placer sur toutes les menuiseries du projet, donc pas très utiles à mon avis : une protection de ce type étant adaptée pour une orientation sud ...
par Eduardo
14 mai 2008 11:21
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Perte de la bibliothèque et des projets anciens
Réponses : 2
Vues : 4043

donnnées utilisateur Pleiades+Comfie

Bonjour, Vos fichiers utilisateur (éléments de bibliothèque modifiés, projets, résultats) sont placés dans un dossier "Mes données Pleiades+Comfie", placé par défaut par le logiciel dans le dossier "Mes documents". Vérifiez le contenu de ce répertoire. Une autre version du logiciel a-t-elle été inst...
par Eduardo
14 mai 2008 11:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : SURVENTILATION NOCTURNE + DOUBLE FLUX
Réponses : 6
Vues : 8104

Plusieurs ventilations

Bonjour, La possibilité d'introduire plusieurs scénarios serait effectivement une bonne chose, mais notre pauvre développeur (en vacances, d'ailleurs...) n'a apparemment pas encore eu le temps de s'y atteler. En attendant, une proposition permettant de contrôler une surventilation tout en maintenant...
par Eduardo
14 mai 2008 10:34
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : puits canadien
Réponses : 11
Vues : 9449

Température de sol

Bonjour, Les températures de sol utilisées pour la modélisation du puits canadien sont calculées de manière dynamique dans un modèle de sol en tenant compte notamment des influences climatiques : température extérieure, rayonnement, exposition au vent, des caractéristiques thermiques du sol et l'inf...
par Eduardo
14 mai 2008 10:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Puissance thermique
Réponses : 6
Vues : 6834

Puissance chauffage

Bonjour, Il est possible que les puissances de chauffage appelées aient atteint la limite de puissance automatique fixée par le logiciel pour chaque zone. Deux indices à repérer pour savoir si c'est le cas : - les consignes sont-elles toujours respectées ? (voir graphiques ou températures minimales ...
par Eduardo
24 sept. 2007 11:04
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Options "Ne pas créer cette paroi..." et "Pas
Réponses : 9
Vues : 11734

Création d'un vide sur une paroi ou un plancher

Les options "ne pas créer cette paroi dans Pleiades" et "pas de plancher (vide sur la pièce inférieure)" sont accessibles dans Alcyone. Elles servent à ne pas créer dans Pleiades des parois que l'on est obligé de dessiner dans Alcyone. Le cas classique est celui d'une mezzanine : il n'y a pas de pla...