278 résultats trouvés

par sebastien38
19 juin 2014 08:07
Forum : RT 2012
Sujet : Cage d'escalier et planchers intermédiaires
Réponses : 2
Vues : 5067

Re: Cage d'escalier et planchers intermédiaires

Bonjour, c'est très clair. Merci beaucoup.

Cordialement.
par sebastien38
18 juin 2014 10:54
Forum : RT 2012
Sujet : Cage d'escalier et planchers intermédiaires
Réponses : 2
Vues : 5067

Cage d'escalier et planchers intermédiaires

Bonjour, j'ai parcouru l'historique des messages sur le forum et fait une recherche sur internet, mais je ne trouve pas la réponse précise à la question suivante : Pour modéliser une cage d'escalier en calcul RT sur un bâtiment tertiaire, après avoir exclu de la SURT l'emprise inférieure de la cage ...
par sebastien38
10 juin 2014 16:24
Forum : RT 2012
Sujet : Zonage RT pour centre opérationnel pompiers ?
Réponses : 2
Vues : 5317

Zonage RT pour centre opérationnel pompiers ?

Bonjour, je dois fournir un BBIO sur un projet de réhabilitation de SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours), qui comporte en plus des bureaux, le centre de traitement des alertes (CTA) et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS). J'ai consulté la fiche d'ap...
par sebastien38
05 juin 2014 13:46
Forum : Suggestions
Sujet : Bug de calcul du bbio ?
Réponses : 1
Vues : 5367

Bug de calcul du bbio ?

Bonjour, j'ai déjà repéré un "problème" sur plusieurs calculs et je viens encore de le remarquer. Le résultat d'un calcul de bbio pour un bâtiment est différent de la somme des bbio intermédiaires des 3 composantes. Peut être y a-t-il un détail de la méthode qu induit ce genre de résultat, mais je n...
par sebastien38
05 juin 2014 09:51
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Scénarios sous pléiades : bug ?
Réponses : 3
Vues : 5596

Re: Scénarios sous pléiades : bug ?

Bonjour,

il faut passer par les bons vieux raccourcis clavier : cliquez sur un des boutons radios visibles (par ex : scénarios de ventilation) puis tapez sur la flèche vers le bas au clavier pour faire apparaître les scénarios des consignes de T !
par sebastien38
23 mai 2014 14:56
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Rafraichissement estival par soufflage d'air
Réponses : 2
Vues : 4555

Re: Rafraichissement estival par soufflage d'air

Merci, c'est effectivement à ces manips que je pensais.
par sebastien38
23 mai 2014 10:14
Forum : RT 2012
Sujet : Façade vitrée et pont thermique
Réponses : 2
Vues : 3746

Façade vitrée et pont thermique

Bonjour, comment cela se passe-t-il dans le cas d'une paroi vitrée en façade au RDC (allège = 0), au niveau des ponts thermiques ? Le logiciel déduit-il automatiquement la largeur de vitrage du linéique de liaison mur/plancher bas, pour n'appliquer que le PT d'appui ? Dans le cas d'une façade vitrée...
par sebastien38
23 mai 2014 08:58
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Rafraichissement estival par soufflage d'air
Réponses : 2
Vues : 4555

Rafraichissement estival par soufflage d'air

Bonjour, après avoir parcouru divers sujets du forum sur les ventilations, je ne suis toujours pas bien certain de comment procéder pour modéliser un scénario global de ventilation. Il s'agit d'un projet en R4, les 3 derniers niveaux sont intégralement vitrés sur tout le pourtour. Je dois faire une ...
par sebastien38
21 mai 2014 12:12
Forum : RT 2012
Sujet : compensation Bbio entre des zones de bâtiments différents ?
Réponses : 4
Vues : 5586

Re: compensation Bbio entre des zones de bâtiments différent

Très bien, merci beaucoup pour les réponses claires !

Ça ne me simplifie pas la tâche sur le projet, mais "dura RT, sed RT"...
par sebastien38
16 mai 2014 10:44
Forum : RT 2012
Sujet : compensation Bbio entre des zones de bâtiments différents ?
Réponses : 4
Vues : 5586

compensation Bbio entre des zones de bâtiments différents ?

Bonjour, question (très) importante : sur un même projet comportant 2 bâtiments neufs séparés, est-il réglementairement possible de réunir les 2 bâtiments dans la même saisie ? L'idée étant qu'avec 2 zones d'usages différents, l'une puisse compenser l'autre, et que le Bbio final est une sorte de pon...
par sebastien38
14 mai 2014 10:30
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Procédure pour mur enterré
Réponses : 3
Vues : 5590

Re: Procédure pour mur enterré

Je viens d'avoir M Bacabara au téléphone, et il se trouve qu'en fait il n'y a pas correspondance pour la création d'un contact de ce type entre l'onglet correspondant Alcyone et l'onglet correspondant sous Pléiades. Càd, sous Alcyone (dernière mise à jour chez moi), il n'y a pas la possibilité de pr...
par sebastien38
14 mai 2014 08:54
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Procédure pour mur enterré
Réponses : 3
Vues : 5590

Re: Procédure pour mur enterré

Je m'auto-réponds car je crois que je viens enfin de comprendre les explications que Régis m'avait données sur l'autre post. Mais je ne suis toujours pas 100 % certain , donc je demande confirmation. Pour un mur enterré, il est précisé d'affecter un contact de type sol dans l'onglet "sol Th-Bât". Ce...
par sebastien38
13 mai 2014 18:12
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Procédure pour mur enterré
Réponses : 3
Vues : 5590

Procédure pour mur enterré

Bonjour, j'avais posé la question dans un autre post, et je préfère en réouvrir un pour cette question spécifique, car j'avoue que j'ai du mal. Concrètement, j'ai une paroi enterrée sur toute sa hauteur. Voir les images jointes, la paroi concernée est cerclée en rouge. Le "1" indique que le morceau ...
par sebastien38
13 mai 2014 17:57
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Contact mitoyen T identique
Réponses : 1
Vues : 4077

Contact mitoyen T identique

Bonjour, je ne sais si c'est la section de forum la plus appropriée pour ma demande (ou si c'est le genre de question à adresser directement au support), j'aimerais avoir une confirmation. Je pense avoir résolu un problème "caché" (pas tellement car l'info est présente dans la doc du site, etc, mais...
par sebastien38
13 mai 2014 17:11
Forum : RT 2012
Sujet : Pièces sur plusieurs niveaux et surfaces à exclure
Réponses : 8
Vues : 9158

Re: Pièces sur plusieurs niveaux et surfaces à exclure

Bonjour, désolé de la réponse tardive. En définitive, je pense que la sauvegarde pléiades dont je parlais n'était pas exportée depuis la saisie alcyone dont je parlais. Après cochage de la case "plancher ouvert" et fusion avant l'exportation depuis alcyone, j'avais la bonne configuration sur les loc...