3935 résultats trouvés

par Régis
10 févr. 2011 11:45
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"
Réponses : 11
Vues : 5414

Re: [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"

Bonjour Nico.Naud,

Nous prenons note de cette remarque pour les futures améliorations du logiciel.

Cordialement.
par Régis
09 févr. 2011 14:28
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : tutoriel Alcyone
Réponses : 5
Vues : 4447

Re: tutoriel Alcyone

Bonjour,

Cette partie du tutoriel est en cours de rédaction et sera bientôt accessible.

Cordialement.
par Régis
09 févr. 2011 11:41
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : version béta:pb calcul surface mur/plancher inter inexistant
Réponses : 7
Vues : 3206

Re: version béta:pb calcul surface mur/plancher inter inexistant

Bonjour, Les volumes intermédiaires résultant de l'absence de plancher (ou les surfaces de parois) dans certaines pièces sont gérés en prenant en compte l'épaisseur du plancher (ou de la parois) dans le volume de la pièce. Si l'on ne souhaite pas que cette épaisseur soit prise en compte dans le volu...
par Régis
08 févr. 2011 15:19
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Velux ou puit de jours
Réponses : 12
Vues : 10244

Re: Velux ou puit de jours

Bonjour,

Il semble y avoir une erreur dans votre saisie puisque la toiture est détectée comme une paroi interne.
Je vous invite donc à la vérifier, si le problème persiste, je vous propose de me transmettre votre projet Alcyone pour analyse.

Cordialement.
par Régis
08 févr. 2011 14:35
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Ventilation interne sans influence
Réponses : 1
Vues : 1441

Re: Ventilation interne sans influence

Bonjour, Je vous invite a vérifier les débits de ventilation externe du logement. Cela pourrait expliquer ce phénomène. Il est cependant difficile de comprendre ce qu'il se passe sans voir votre saisie. Si le problème persiste, vous pouvez transmettre votre projet (Alcyone et Pleiades) au support te...
par Régis
07 févr. 2011 14:00
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : serres et récupération de chaleur
Réponses : 10
Vues : 6465

Re: serres et récupération de chaleur

Oui, vous avez bien compris. - On renvoie une partie de l'air de ces pièces d'extraction vers les pièces de soufflage. Le débit devra être de (Efficacité de l'échangeur) x débit Réeel. Exemple : 1v/h de ventilation avec 70% de récupération = 0.7 V/h de ventilation externe. Comment mettre en place ce...
par Régis
07 févr. 2011 12:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : modelisation toiture courbe sous Alcyone
Réponses : 1
Vues : 1611

Re: modelisation toiture courbe sous Alcyone

Bonjour,

Pour modéliser une toiture courbe, il faut découper celle-ci en plusieurs surfaces et appliquer les hauteurs correspondantes pour obtenir la courbe souhaitée (par le biais des changement de pente).
Plus il y aura de surface et plus la courbe sera "jolie".

Cordialement.
par Régis
07 févr. 2011 12:42
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Bug vue 3D avec dwg
Réponses : 1
Vues : 879

Re: Bug vue 3D avec dwg

Bonjour,

Il vous faut mettre à l'échelle votre saisie.
En effet votre projet fait plusieurs Km de large.

Cordialement.
par Régis
07 févr. 2011 12:37
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : PRECHAUFFAGE AIR NEUF PAR SERRE
Réponses : 4
Vues : 2371

Re: PRECHAUFFAGE AIR NEUF PAR SERRE

Bonjour,

Je pense avoir répondu à l'instant à votre question sur l'autre sujet ICI sur lequel vous avez également posé cette question.

Cordialement.
par Régis
07 févr. 2011 12:27
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : serres et récupération de chaleur
Réponses : 10
Vues : 6465

Re: serres et récupération de chaleur

Bonjour, Si l'entrée d'air de la VMC double flux se fait via cette serre alors, il faut utiliser la méthode extra fine évoquée ICI . La zone de soufflage sera alors alimentée par le serre. Pour la serre, il faut modéliser la réalité : - l'air extérieur qui entre dans la serre (via un scénario de ven...
par Régis
07 févr. 2011 11:21
Forum : Suggestions
Sujet : Débit variable dans une lame d'air
Réponses : 17
Vues : 15818

Re: Débit variable dans une lame d'air

Bonjour, Une thèse sur ce sujet a été rédigé par un ingénieur de l'école des Mines de Paris. Un travail complémentaire pour intégrer ces résultats dans Pleiades+Comfie est en cours d'élaboration. Nous espérons donc intégrer cette fonctionnalité à moyen terme mais ne somme pas en mesure de vous donne...
par Régis
07 févr. 2011 11:14
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Fenêtres pariétodynamiques et capteurs solaires à air
Réponses : 5
Vues : 3773

Re: Fenêtres pariétodynamiques et capteurs solaires à air

Bonjour, Le problème de ces capteurs solaires est que le faible volume génère des turbulences et donc des échanges thermiques avec les parois qui sont spécifiques. Nous n'avons jamais validé ce type de modélisation et n'avons donc aucune certitudes sur les résultats obtenus. Quoi qu'il en soit, pour...
par Régis
04 févr. 2011 15:33
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : besoin chauffage
Réponses : 6
Vues : 4095

Re: besoin chauffage

Bonjour,

Je vous invite à transmettre votre projet Alcyone et Pleiades+Comfie au support technique pour analyse.
Il s'agit certainement d'un problème de saisie ou de mauvaise compréhension.

Cordialement.
par Régis
04 févr. 2011 15:29
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : PRECHAUFFAGE AIR NEUF PAR SERRE
Réponses : 4
Vues : 2371

Re: PRECHAUFFAGE AIR NEUF PAR SERRE

Bonjour, Effectivement, un scénario de ventilation interne s'applique pour modéliser un transfert d'une zone thermique vers une autre. Dans votre cas, il faut donc à minima avoir une zone thermique pour la véranda et pour le reste de la maison. Le scénario de ventilation interne s'appliquera d'une z...
par Régis
04 févr. 2011 15:24
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : contact paroi et ventilation
Réponses : 1
Vues : 1190

Re: contact paroi et ventilation

Bonjour, Je narrive pas pas a mettre le mur contigue a la veranda en contact avec cette derniere bien que ce soit une zone a part. Le contact se fait automatiquement. Attention : une parois se dessine avec un trait et pas avec deux traits pour représenter l'épaisseur de la parois. En effet, l'épaiss...