La recherche a retourné 5190 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 20 juin 2014 09:21
- Forum : RT 2012
- Sujet : Attestation RT à la demande de PC
- Réponses : 1
- Vues : 6215
Re: Attestation RT à la demande de PC
Bonjour, Alcyone et Pleiades permettent de renseigner le maitre d'ouvrage et le maitre d’œuvre. Dans le cas que vous évoquer cela reviendrait à dire que le maitre d'ouvrage est aussi le maitre d’œuvre. Cette question est traitée ici sur le site rt-batiment . Si cette réponse ne vous parait pas clair...
- 19 juin 2014 14:29
- Forum : RT 2012
- Sujet : Parking souterrain
- Réponses : 7
- Vues : 16055
Re: Parking souterrain
Bonjour,
Oui, c'est en tout cas ainsi que je comprend le chapitre 2.2.3 du fascicule 4 des règles Th-U.
Non, les résistance surfaciques ne doivent pas être pris en comptes.
Cordialement.
Oui, c'est en tout cas ainsi que je comprend le chapitre 2.2.3 du fascicule 4 des règles Th-U.
Non, les résistance surfaciques ne doivent pas être pris en comptes.
Cordialement.
- 19 juin 2014 12:36
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Toiture végétalisée
- Réponses : 7
- Vues : 12155
Re: Toiture végétalisée
La meilleure approche pour modéliser une toiture végétalisée en STD consistera à affecter l'épaisseur de terre dans la composition la toiture et d'y ajouter un environnement de type "végétalisation" pour prendre en compte l'écran végétal. Ces calculs de STD négligeront cependant l'influenc...
- 19 juin 2014 11:43
- Forum : RT 2012
- Sujet : Parking souterrain
- Réponses : 7
- Vues : 16055
Re: Parking souterrain
Bonjour,
Non, en RT2012, il ne faut pas le dessiner mais passer par un contact. C'est la méthode Th-BCE qui demande de faire ainsi.
Cordialement.
Non, en RT2012, il ne faut pas le dessiner mais passer par un contact. C'est la méthode Th-BCE qui demande de faire ainsi.
Cordialement.
- 19 juin 2014 11:40
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Toiture végétalisée
- Réponses : 7
- Vues : 12155
Re: Toiture végétalisée
Bonjour, Attention : ces contacts Th-Bat servent pour la RT2012 et les modules de dimensionnement de chauffage et de clim, mais pas pour la STD. L'affectation se vérifie avec la paroi qui apparait en couleur une fois le contact affecté. Il est également possible de le vérifier une fois dans Pleiades...
- 18 juin 2014 11:29
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Emetteurs ECS en STD
- Réponses : 3
- Vues : 10852
Re: Emetteurs ECS en STD
Bonjour,
Je transmet cette remarque aux développeurs informatiques de façon à optimiser cette fonction.
Cordialement.
Je transmet cette remarque aux développeurs informatiques de façon à optimiser cette fonction.
Cordialement.
- 18 juin 2014 11:16
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : CTA DAV - erreur calcul Cep
- Réponses : 1
- Vues : 6707
Re: CTA DAV - erreur calcul Cep
Bonjour, Lors du paramétrage en bibliothèque de la bouche, vous devez spécifier le type au niveau de la bouche : "Autre" ou "DAV". Je suppose que le message que vous obtenez est lié à cette incohérence de saisie entre le paramétrage de votre ventilation et celui de la bouche asso...
- 18 juin 2014 11:11
- Forum : RT 2012
- Sujet : Cage d'escalier et planchers intermédiaires
- Réponses : 2
- Vues : 6786
Re: Cage d'escalier et planchers intermédiaires
Bonjour, L'ensemble des surfaces de la cage d'escalier sera à supprimer de la SURT (que ce soit en supprimant le bout de plancher correspondant ou en excluant ce bout de plancher de la SURT). Le seul intérêt à conserver la paroi de type plancher intermédiaire est de prendre en compte cette masse dan...
- 18 juin 2014 09:20
- Forum : RT 2012
- Sujet : tarif pour étude de faisabilité d'appro
- Réponses : 1
- Vues : 5384
Re: tarif pour étude de faisabilité d'appro
Bonjour, Effectivement, le logiciel ne permet pas de prendre en compte le détail des heures pleines et des heures creuses. D'ailleurs, les résultats de calcul de la RT2012 ne donne pas le détail des consommations en fonction des plages horaires de fonctionnement. Même si on le voulait, on ne pourrai...
- 17 juin 2014 14:57
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Emetteurs ECS en STD
- Réponses : 3
- Vues : 10852
Re: Emetteurs ECS en STD
Bonjour, Il faut savoir que la méthode de calcul des consommations que nous proposons en STD repose sur la méthode de calcul des consommation de la méthode Th-BCE de la RT2012. Si j'ai bien compris je peux prendre un scénarios d'ECS avec les besoins hebdomadaires d'une personne, je le mets dans une ...
- 17 juin 2014 08:32
- Forum : RT 2012
- Sujet : Calcul des surfaces de baies en logements collectifs
- Réponses : 7
- Vues : 12112
Re: Calcul des surfaces de baies en logements collectifs
Bonjour, Si l'usage "2 Bâtiment à usage d'habitation - logement collectif" est affecté à la zone dans Alcyone, que le zonage est également fait dans Alcyone, alors lors de l'exportation vers Pleiades, les locaux définies comme "circulations communes" ne seront pas pris en compte ...
- 16 juin 2014 14:44
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : listes scénarios
- Réponses : 2
- Vues : 6591
Re: listes scénarios
Bonjour,
Vous avez certainement oublié de sélectionner un "Type" (ex : % ventilation, % occupation, consigne de température...) de scénario annuel.
Voir ici dans le manuel qui indique :
"Avant tout, sélectionner le type du scénario."
Cordialement.
Vous avez certainement oublié de sélectionner un "Type" (ex : % ventilation, % occupation, consigne de température...) de scénario annuel.
Voir ici dans le manuel qui indique :
"Avant tout, sélectionner le type du scénario."
Cordialement.
- 16 juin 2014 11:27
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Génération Irradiation
- Réponses : 18
- Vues : 38549
Re: Génération Irradiation
Bonjour,
Je n'ai pas conservé ces données et je n’aurais pas pu les transmettre puisqu'elles appartiennent à un client. Je vous invite donc à contacter en direct cet utilisateur.
Cordialement.
Je n'ai pas conservé ces données et je n’aurais pas pu les transmettre puisqu'elles appartiennent à un client. Je vous invite donc à contacter en direct cet utilisateur.
Cordialement.
Re: Calcul Ue
Bonjour, Il s'agit du §2.2.2, fascicule 4 des règles Th-U. La notion de de surface de plancher à prendre en compte n'y est cependant pas explicitée mais est lié au fait que : - si on à un mur de refend, l'épaisseur de ce mur de refend sera déduit de la surface de plancher et l'influence de ce mur de...
- 13 juin 2014 16:04
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : saisie multi-bâtiments
- Réponses : 35
- Vues : 66240
Re: saisie multi-bâtiments
Non, il n'existe pas de limitation en nombre de systèmes sur une saisie.
Cordialement.
Cordialement.