La recherche a retourné 100 résultats

par Stéphanie
02 nov. 2009 17:11
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Etages maximum alcyone
Réponses : 1
Vues : 5478

Bonjour, Il n'y a pas de nombres maximum d'étages dans Alcyone, cela va dépendre de votre projet. Le logiciel a des limites au niveau du nombre de paroi, du nombre de masques... mais pas au niveau du nombre d'étages. Quelques mises en garde sur les projets de hauteur importante: - pressions dynamiqu...
par Stéphanie
02 nov. 2009 16:48
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Atrium et fenetres horizontales
Réponses : 1
Vues : 6513

Bonjour, Dans le cas des vitrages horizontaux, vous devez définir vos masques intégrés de la même manière que d'ordinaire, par contre vous devrez les incliner d'1° pour le faire.. Si votre paroi a une inclinaison, même légère, vous aurez ainsi distingué le haut et le bas, la droite et la gauche. Vou...
par Stéphanie
30 oct. 2009 11:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : brise soleil et scznario occultation
Réponses : 1
Vues : 6149

Bonjour,

Si vous affectez un scénario d'occultation dans l'onglet masques intégrés >> brise soleil, il s'appliquera aux lames du brise soleil défini au dessus.

Meilleures salutations,
par Stéphanie
30 oct. 2009 10:56
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : zone thermique
Réponses : 1
Vues : 5663

Bonjour, Je ne peux malheureusement vous donner un delta de température à partir duquel vous devez réaliser 2 zones thermiques, c'est à vous de voir suivant chaque projet.... Dans tous les cas, si vous choisissez de créer 2 zones thermiques, nous vous conseillons de modéliser vos échanges soit par u...
par Stéphanie
30 oct. 2009 10:47
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Maison Ossature Bois-simulation pléiades
Réponses : 3
Vues : 7448

Bonjour, Le mode toiture ne se fait qu'au dernier niveau dans Alcyone. Lorsque vous cochez le mode toiture, le logiciel reporte le périmètre du dernier niveau. Vous ne pouvez pas modifier le périmètre qui vous ait proposé. Vous pouvez par contre tracer des lignes supplémentaires pour ajuster ensuite...
par Stéphanie
30 oct. 2009 10:45
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Taux d'inconfort
Réponses : 1
Vues : 6448

Bonjour, Le détail cet indice est expliqué dans l'Aide >> Sommaire de l'aide >> Annexes >> Indices. Si votre limite haute d'inconfort est de 27°C, alors il y aura inconfort dès le dépassement de 27°C. Vous pouvez ajuster vos limites d'inconfort dans "ouvrir la boite de dialogue de préférences&q...
par Stéphanie
29 oct. 2009 18:11
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Puissance électrique absorbée et ventilation
Réponses : 6
Vues : 11718

Cette visualisation des contrôles de ventilation fait partie de notre liste d'amélioration Pleiades...
par Stéphanie
29 oct. 2009 18:08
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Brises soleil verticaux
Réponses : 4
Vues : 10067

Bonjour,

Quand vous êtes dans la fonction brise soleil vertical, vous êtes en vue de dessus. La partie rose correspond au bâtiment, et le gris correspond au sol.

Meilleures salutations,
par Stéphanie
29 oct. 2009 14:26
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Ventilation double flux
Réponses : 2
Vues : 7871

C'est exact, en période estivale votre système de ventilation double flux est by-passé, vous ne réduisez donc pas le débit.

Meilleures salutations,
par Stéphanie
07 oct. 2009 10:23
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"
Réponses : 13
Vues : 15984

Bonjour, Les fichiers textes doivent contenir une seule colonne et 8760 lignes, ce qui correspond à une valeur heure par heure. Les points ou les virgules sont tolérés dans le format d'exportation. La taille du caractère peut être variable. Les décimales sont acceptées. Elles seront utilisées dans l...
par Stéphanie
05 oct. 2009 13:50
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul parametriques et automatisation
Réponses : 3
Vues : 7077

Bonjour,

Nous prenons en compte votre demande et cela sera modifié dans une prochaine mise à jour.

Meilleures salutations,
par Stéphanie
05 oct. 2009 10:43
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Brises soleil en grande quantité
Réponses : 8
Vues : 12828

Effectivement, vous ne pouvez pas affecter un masque à une gamme de menuiserie. Cela se fait forcement menuiserie par menuiserie. Vous devez en fait compléter les caractéristiques initiales du masque affecté à votre menuiserie (dus aux retraits de fenêtres, à la géométrie du bâtiment, aux masques ex...
par Stéphanie
05 oct. 2009 10:06
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Mise à jour et ponts thermiques : problèmes divers
Réponses : 8
Vues : 13018

En fait cette interface pour calculer les ponts thermiques existe quasiment depuis le début de Pleiades, mais pas de nouveauté ou d'évolution avec la dernière mise à jour...

Dans une prochaine version...
par Stéphanie
05 oct. 2009 09:54
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Brises soleil en grande quantité
Réponses : 8
Vues : 12828

Bonjour,

Les brises soleil soleil sont maintenant gérés comme des masques intégrés dans la nouvelle version... Vous créez ainsi un type de masque que vous appliquez ensuite à une ou plusieurs menuiseries.

Meilleures salutations,
par Stéphanie
05 oct. 2009 09:50
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Puits canadien encore et toujours...
Réponses : 3
Vues : 8100

Envoyez nous votre projet à support.pleiades@izuba.fr afin de le vérifier.

Meilleures salutations,