La recherche a retourné 758 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 05 juin 2023 11:44
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Fiche énergétique énergie renouvelable PC
- Réponses : 11
- Vues : 940
Re: Fiche énergétique énergie renouvelable PC
Deux choses : Pour le calcul de F, il faut partir de l'énergie finale et non primaire, donc ça divise votre F par 2.3 Et pour B, je vous ai dit une bêtise, dans le cas d'une PAC, je met B=F (c'est la partie thermique qui sera consommée dans la maison) Ça fait donc : A=6354.9 kWh F = 5723.5 kWh B = 5...
- 01 juin 2023 16:26
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Fiche énergétique énergie renouvelable PC
- Réponses : 11
- Vues : 940
Re: Fiche énergétique énergie renouvelable PC
Ah tiens, un·e confrère chambérien·ne :D Moi j'utilise simplement Cep * SHAB pour les coefficients. Cep elec * SHAB pour A Cep non élec * SHAB pour B Prod PV pour C Cep bois et solaire thermique * SHAB pour D Cep réseaux * SHAB pour E Et mon préféré (le plus fréquent) Cef PAC * SHAB * (COP -2.3) pou...
- 17 mai 2023 14:26
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Locaux mixtes
- Réponses : 2
- Vues : 282
Re: Locaux mixtes
Pour moi c'est RE (bâtiment sup à 50 m²) avec une zone logement collectif et une zone bureaux ...
- 17 mai 2023 14:14
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Assemblage de ventilation pour une grande maison
- Réponses : 4
- Vues : 363
Re: Assemblage de ventilation pour une grande maison
Olivir, Atlantic m'avait envoyé ce xls avec les valeurs à rentrer pour un système Hygrocosy + Hygrocosy Flex pour les config qui dépassent le max pour un seul groupe :
https://www.dropbox.com/s/bx1vkan2npttl ... .xlsx?dl=0
En espérant que ça t'aide
https://www.dropbox.com/s/bx1vkan2npttl ... .xlsx?dl=0
En espérant que ça t'aide
- 15 mai 2023 09:54
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Vitrage edibatec
- Réponses : 16
- Vues : 2260
Re: Vitrage edibatec
Ca rejoint une proposition que j'avais faite il y a longtemps d'avoir des objets "vitrage", "cadre", "pont thermique" qu'on puisse manipuler, modifier de manière générale, remplacer ... Sans avoir à le faire menuiserie par menuiserie. Mais je crois que c'était compliqué...
- 03 mai 2023 10:12
- Forum : Dimensionnement (chaud et froid)
- Sujet : CHangement norme dimensionnement chauffage
- Réponses : 8
- Vues : 2838
Re: CHangement norme dimensionnement chauffage
J'avoue, pouvoir renseigner le Q4 plutot que N50 serait pas mal.
Ou alors de laisser le choix
Ou alors de laisser le choix
- 24 avr. 2023 11:02
- Forum : RE 2020 (énergie)
- Sujet : Menuiseries comptabilisées dans le ratio de surface de baies
- Réponses : 8
- Vues : 703
Re: Menuiseries comptabilisées dans le ratio de surface de baies
D'ailleurs, existe-t-il un moyen de déclarer qu'une ouverture n'est pas à comptabiliser dans les 1/6 (par exemple car elle donne sur un LNC sans avoir à dessiner le LNC) ?
- 24 avr. 2023 10:50
- Forum : Bistrot
- Sujet : Rafraichissement sans PAC
- Réponses : 4
- Vues : 1734
Re: Rafraichissement sans PAC
Il y a une start up à Grenoble qui va bientôt proposer de l'adiabatique pour le résidentiel :
https://www.caeli-energie.com/
Intéressant sur le papier mais encore en phase de test.
Normalement, je devrais recevoir un prototype chez moi, je pourrai vous faire un retour
https://www.caeli-energie.com/
Intéressant sur le papier mais encore en phase de test.
Normalement, je devrais recevoir un prototype chez moi, je pourrai vous faire un retour
- 14 avr. 2023 09:42
- Forum : Suggestions
- Sujet : Fond de plan
- Réponses : 10
- Vues : 2410
Re: Fond de plan
J'avoue ce serait pas mal, je fais un peu le même genre de manip, PDF to JPG, puis ouvrir le jpg dans un logiciel d'image , rotation enregistrer, et importer.
- 13 avr. 2023 09:20
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Différence STD / SED
- Réponses : 3
- Vues : 618
Re: Différence STD / SED
Je fais souvent ça effectivement.
Dans mes scénarios de température, je met la température réelle de fonctionnement du bâtiment. Du coup je met les variations temporelles des émetteurs à 0 pour pas devoir changer tous mes scenarios ...
Dans mes scénarios de température, je met la température réelle de fonctionnement du bâtiment. Du coup je met les variations temporelles des émetteurs à 0 pour pas devoir changer tous mes scenarios ...
- 07 avr. 2023 15:03
- Forum : Suggestions
- Sujet : Fond de plan
- Réponses : 10
- Vues : 2410
Re: Fond de plan
Alors le masquer c'est déjà possible via le bouton à droite
- 30 mars 2023 10:03
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Pléiades 6
- Réponses : 8
- Vues : 1047
Re: Pléiades 6
Aaaahhhh
- 30 mars 2023 10:00
- Forum : Suggestions
- Sujet : Escalier et Vide
- Réponses : 3
- Vues : 466
Re: Escalier et Vide
C'est une chouette nouvelle
- 24 mars 2023 15:02
- Forum : Suggestions
- Sujet : Toujours moins de clics
- Réponses : 1
- Vues : 329
Toujours moins de clics
Autre demande pour gagner du temps : les données de la fiche RSEE (structure et finition). C'est souvent la même chose et c'est long de se fader les listes déroulantes. Est ce qu'il serait possible d'avoir des objet en biblio avec des jeux pré enregistrés pour remplir tous les champs d'un coup ? On ...
- 24 mars 2023 14:46
- Forum : Suggestions
- Sujet : Escalier et Vide
- Réponses : 3
- Vues : 466
Escalier et Vide
Bonjour
Dans le registre des petites modif qui font gagner des clics, serait il possible :
- d'affecter "Exclure de la SHAB" automatiquement lorsque l'on affecte l'usage escalier ?
- d'affecter "Paroi ouverte" automatiquement lorsque l'on affecte l'usage Vide ?
Dans le registre des petites modif qui font gagner des clics, serait il possible :
- d'affecter "Exclure de la SHAB" automatiquement lorsque l'on affecte l'usage escalier ?
- d'affecter "Paroi ouverte" automatiquement lorsque l'on affecte l'usage Vide ?