La recherche a retourné 707 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 11 avr. 2024 12:01
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Composition faux plafonds
- Réponses : 1
- Vues : 108
Re: Composition faux plafonds
Les faux-plafonds ne sont saisis que pour leur effet sur les apports lumineux mais pas pour leur effet thermique. Il n'est donc pas possible de leur affecter une composition.
- 11 avr. 2024 12:00
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Gestion manuelle des stores
- Réponses : 2
- Vues : 146
Re: Gestion manuelle des stores
Non, le scénario de fermeture est appliqué tel quel. C'est à vous de le constituer en vous appuyant sur le scénario d'occupation, si nécessaire. De mémoire, le choix du type de gestion n'a pas d'effet en STD, sauf pour les cas Vénitien (avec ou sans suntraking) où le calcul tient compte de la présen...
- 09 avr. 2024 13:05
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Taux d'inconfort - Salle de sport
- Réponses : 1
- Vues : 102
Re: Taux d'inconfort - Salle de sport
Si le plafond de cette salle de sport est une simple toile tendue, je crains que la STD ne soit pas indiquée. Une toile tendue est trop légère et trop peu isolante pour être considérée comme une paroi. Or la STD n'est réalisable que sur des volumes intérieurs totalement fermés par des parois un tant...
- 04 avr. 2024 10:57
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Ventilation Interne - Planning
- Réponses : 2
- Vues : 174
Re: Ventilation Interne - Planning
Sur un autre sujet, lors de la création de scénario avec Excel, existe-t-il une astuce pour importer des scénarios d'occupation, puissance dissipées, ventilation, etc en pourcentage relatif à la valeur de base ? Si non, cette évolution est-elle prévue? Il n'y a pas de fonctionnalité spécifique. Une...
- 04 avr. 2024 10:34
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Ventilation Interne - Planning
- Réponses : 2
- Vues : 174
Re: Ventilation Interne - Planning
Pour la ventilation, sait-on apprécier l'erreur engendrée quand deux pièces ouvertes l'une sur l'autre sont saisies dans deux zones thermiques différentes (pas de mélange entre l'air des deux zones). Que se passe-t-il si ces mêmes pièces sont séparées par un mur avec une porte ouverte en permanence...
- 04 avr. 2024 10:07
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
- Réponses : 5
- Vues : 452
Re: Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
Je vous renvoie au manuel en ligne.
Vous devez renseigner la compacité en m3/m² (volume / surface externe).
La température initiale est la température de la masse au moment où elle est introduite dans la zone, c'est-à-dire lorsque la valeur dans le scénario augmente.
Vous devez renseigner la compacité en m3/m² (volume / surface externe).
La température initiale est la température de la masse au moment où elle est introduite dans la zone, c'est-à-dire lorsque la valeur dans le scénario augmente.
- 03 avr. 2024 11:37
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Résistance superficielle des parois
- Réponses : 3
- Vues : 214
Re: Résistance superficielle des parois
Et pour compléter la réponse précédente, vous pouvez modifier ces coefficients à la main via la rubrique "paramètres experts" de la fenêtre de lancement du calcul de STD.
- 02 avr. 2024 11:30
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
- Réponses : 5
- Vues : 452
Re: Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
Si l'inertie n'est pas censée varier au cours du temps (vous évoquez un scénario constant), il vaudrait mieux intégrer cette inertie au niveau du mobilier. En effet, l'outil d'inertie variable introduit une correction par rapport à l'inertie globale du bâtiment. Dans le cas où l'inertie ne varie pas...
- 21 mars 2024 10:34
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Ouverture porte extérieure
- Réponses : 2
- Vues : 227
Re: Ouverture porte extérieure
Je vous confirme que, dans l'état actuel du logiciel, on ne dispose pas d'autre outil que les scénarios horaires pour imposer des paramètres. Évidemment, pour modéliser un événement quasi-instantané ayant une forte influence sur l'état du bâtiment, comme l'ouverture de la porte d'un entrepôt, ce n'e...
- 14 mars 2024 17:12
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Position module PV vues 3D et RTex
- Réponses : 1
- Vues : 191
Re: Position module PV vues 3D et RTex
Il est bien possible que la toiture 111 ait été fusionnée avec une autre, de même orientation, même inclinaison et même composition pour donner la toiture 8/2. Vérifiez les surfaces, mais à tous les coup c'est la bonne explication.
C'est en raison de ces fusions que certains noms ne correspondent pas.
C'est en raison de ces fusions que certains noms ne correspondent pas.
- 14 mars 2024 17:09
- Forum : Suggestions
- Sujet : Planning systeme
- Réponses : 8
- Vues : 905
Re: Planning systeme
Pourriez-vous préciser votre demande, svp ? A quel niveau un planning pourrait-il être utile ? Pour l'activation/arrêt ?
- 12 mars 2024 09:28
- Forum : Suggestions
- Sujet : Planning systeme
- Réponses : 8
- Vues : 905
Re: Planning systeme
Oui, les périodes de chauffage et de climatisation sont aussi prises en compte pour certaines paramétrages (by-pass d'échangeurs double flux, ouvertures de fenêtres détaillées) et sur les calculs d'indicateurs de confort PMV/PPD. Quand les deux périodes se chevauchent, c'est généralement le paramétr...
- 11 mars 2024 13:47
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Niveaux de différentes hauteurs
- Réponses : 7
- Vues : 5975
Re: Niveaux de différentes hauteurs
Bonjour, C'est ce que l'on appelle des "demi-niveaux". En pratique, depuis la version 6 du logiciel, dans le Modeleur, onglet Plan, il se trouve une feuille " Hauteur dalle " qui permet de modifier la position verticale des planchers, pièce par pièce. C'est l'outil qui est recomm...
- 11 mars 2024 13:44
- Forum : Suggestions
- Sujet : Planning systeme
- Réponses : 8
- Vues : 905
- 27 févr. 2024 12:53
- Forum : Interfaces de Pleiades
- Sujet : Pont thermique issu de conducteo nul
- Réponses : 1
- Vues : 513
Re: Pont thermique issu de conducteo nul
Nous sommes désolés de ce bug qui est effectivement très gênant. Il sera corrigé dès la prochaine version du logiciel.