La recherche a retourné 100 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 16 déc. 2013 18:13
- Forum : RT 2012
- Sujet : Cogénération
- Réponses : 6
- Vues : 13461
Re: Cogénération
petit conseil de dimensionnement: - La puissance thermique doit être entre 10 et 30% de la puissance totale de façon à produire + de 50% de l’énergie sur une saison. - Un complément réalisé par une ou des chaudières qui assure(ent) la puissance totale (ou au moins les 70 à 90%). - Adapter la régulat...
- 11 déc. 2013 16:55
- Forum : RT 2012
- Sujet : Plancher chauffant hydraulique
- Réponses : 0
- Vues : 26886
Plancher chauffant hydraulique
Bonjour, Je suis à la recherche d'un thermostat pour plancher chauffant hydraulique ayant une valeur certifiée type ΔθVT (site certita) ou Ca certifié (type base de donné EUBAC). En effet par assimilation à des thermostats de planchers chauffants électriques j'arrive à un Ca de 0.7 soit une variatio...
- 02 déc. 2013 13:55
- Forum : RT 2012
- Sujet : Sous-total des déperditions par groupe de locaux
- Réponses : 2
- Vues : 7285
Re: Sous-total des déperditions par groupe de locaux
Dans ce cas serait-il possible de saisir les déperditions ainsi: - Saisie sous 1 bâtiment regroupant l'ensemble de "sous bâtiment appeler logement ou sous ensemble" - 1 sous groupe représentant plus les logements. En effet sur un projet comportant plusieurs bâtiments avoir un saisie avec u...
- 29 nov. 2013 13:56
- Forum : RT 2012
- Sujet : Déperditions ascenseurs
- Réponses : 12
- Vues : 25985
Re: Déperditions ascenseurs
Pour ceux que ça intéresse, j'ai enfin eu une réponse du CSTB. "il vous faut déterminer si votre cage d'ascenseur peut être considéré comme un volume intérieur chauffé ou non chauffé (cf. fascicule 1 des règles Th-U). Si c'est un volume intérieur non chauffé, alors il faudra le déclarer comme t...
- 29 nov. 2013 11:00
- Forum : RT 2012
- Sujet : problème renouvellement d'air
- Réponses : 6
- Vues : 11643
Re: problème renouvellement d'air
Pour la ventilation il faut bien distinguer 3 éléments: - le débit agissant sur le Bbio (saisie au niveau du groupe) pour une MI de type F4 90m3/h - le débit à saisir pour le calcul du Cep: débit pour du SF hygro B d'après l'AT du constructeur. - Le débit par pièce à saisir pour le calcul des déperd...
- 28 nov. 2013 13:53
- Forum : RT 2012
- Sujet : ENR dans les bureaux
- Réponses : 6
- Vues : 12112
Re: ENR dans les bureaux
L'ENR est seulement nécessaire en MI. Après on te propose juste d’indiquer lors de la génération de l'attestation si tu possèdes des ENR sur ton projet, rien de plus. L'attestation PC16 est la même pour tous les usages de la RT. On peut donc ignorer que ce champs est spécifique aux MI. On peut cepen...
- 27 nov. 2013 09:14
- Forum : RT 2012
- Sujet : Les masques proches et masques lointains en RT 2012
- Réponses : 6
- Vues : 11955
Re: Les masques proches et masques lointains en RT 2012
En RT2005 voici les définitions des deux termes: Masque proche: (arrête du 25 mai 2006) Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux. Masque lointain: (méthode THCE paragraphe 7.3)...
- 26 nov. 2013 10:23
- Forum : RT 2012
- Sujet : Vélux non pris en compte dans 1/6 surface habitable...
- Réponses : 6
- Vues : 11516
Re: Vélux non pris en compte dans 1/6 surface habitable...
Comment saisir cependant les ponts thermiques induis en Appuis tableau linteau de la pose du vélux?
- 26 nov. 2013 10:14
- Forum : RT 2012
- Sujet : Les masques proches et masques lointains en RT 2012
- Réponses : 6
- Vues : 11955
Re: Les masques proches et masques lointains en RT 2012
Pour moi les masques proches sont - les retraits de menuiseries, - les masques du bâtiment sur lui même - les casquettes, débords de toitures ( automatiquement calculés par pléiades par rapport à ta saisie) Les masques lointains sont : - Les bâtiments, arbres masquant le bâtiment étudié. - l'horizon.
- 22 nov. 2013 17:17
- Forum : RT 2012
- Sujet : Comparatif des chauffe-eau thermodynamique
- Réponses : 36
- Vues : 51880
Re: Comparatif des chauffe-eau thermodynamique
je parlais du du TFLOW sur air extrait. Après tu as tout à fait raison pour le TFLOW activ.
- 21 nov. 2013 17:26
- Forum : RT 2012
- Sujet : Comparatif des chauffe-eau thermodynamique
- Réponses : 36
- Vues : 51880
Re: Comparatif des chauffe-eau thermodynamique
Si l'aéraulix possède une résistance d'appoint. Seulement on te dit de ne pas la saisir elle sert seulement en cas de secours (donc si ton ballon ne produit pas assez elle démarre) D'après BART: "Pour l'aéraulix, la résistance électrique est un élément de secours uniquement, elle n'est pas à pr...
- 21 nov. 2013 14:57
- Forum : RT 2012
- Sujet : "La fiche ne sera pas disponible"
- Réponses : 10
- Vues : 16514
Re: "La fiche ne sera pas disponible"
C'est pénible, mais à mon avis nécessaire.
Comment générer la fiche standardisée si les infos ne sont pas renseignées!!
Comment générer la fiche standardisée si les infos ne sont pas renseignées!!
- 21 nov. 2013 14:53
- Forum : RT 2012
- Sujet : Valeurs par défaut
- Réponses : 38
- Vues : 54474
Re: Valeurs par défaut
Un ACERMI permet-il une équivalence à un AT du CSTB?
- 21 nov. 2013 14:43
- Forum : RT 2012
- Sujet : Comparatif des chauffe-eau thermodynamique
- Réponses : 36
- Vues : 51880
Re: Comparatif des chauffe-eau thermodynamique
Plus ton débit d'air extrait est faible plus ton COP diminue (donc la puissance aussi).
Après sur les ballons sur air extrait le fonctionnement est permanent.
Par contre si la puissance fournie par la PAC est trop faible alors la résistance assure l'appoint.
Après sur les ballons sur air extrait le fonctionnement est permanent.
Par contre si la puissance fournie par la PAC est trop faible alors la résistance assure l'appoint.
- 15 nov. 2013 14:37
- Forum : RT 2012
- Sujet : Comparatif des chauffe-eau thermodynamique
- Réponses : 36
- Vues : 51880
Re: Comparatif des chauffe-eau thermodynamique
C'est parfait. Conclusion Aldes si besoin de gagner un max de KWh même si son prix est nettement supérieur aux autres. Sinon à prix similaire il est préférable de se tourner vers chaffoteaux que vers Atlantic. Pour info pour des MI type T1b ou T2 on peut aussi mettre des ballon de 100 à 150l de AUER...