RGE audits énergétiques en maison (OPQIBI - 1911) impossible avec pleiades ?

Discussions ouvertes sur tous les sujets, notamment énergétique, thermique, environnement, ACV bâtiment...

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Beaurond
Expert
Messages : 182
Enregistré le : 15 nov. 2011 12:58

Re: RGE audits énergétiques en maison (OPQIBI - 1911) impossible avec pleiades ?

Message par Beaurond » 18 janv. 2021 20:52

Bravo!!
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Avatar du membre
Eduardo
Spécialiste
Messages : 57
Enregistré le : 19 juil. 2007 16:27
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: RGE audits énergétiques en maison (OPQIBI - 1911) impossible avec pleiades ?

Message par Eduardo » 21 janv. 2021 10:37

Bonjour à tous,

Juste au cas où on vous demande un justificatif, voici une attestation signée par Izuba énergies :

Izuba_energies_Pleaides_moteur_ThCEex_210121.pdf
(232.23 Kio) Téléchargé 47 fois

Eduardo
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues

Beaurond
Expert
Messages : 182
Enregistré le : 15 nov. 2011 12:58

Re: RGE audits énergétiques en maison (OPQIBI - 1911) impossible avec pleiades ?

Message par Beaurond » 22 janv. 2021 10:03

Bonjour,

Je profite de ce post pour avoir votre avis sur un point concernant le contenu des audits notamment ceux qui étaient prévus dans le cadre du CITE et repris aujourd'hui dans MaPrimRénov' (même si les textes d'applications ne semblent pas encore tous parus...) comme cela apparait dans le guide provisoire des aides de l'ADEME (https://www.ademe.fr/aides-financieres-2021)

L'audit énergétique doit être réalisé par un pro "RGE Etudes" entre autre et l'audit doit être réalisé selon l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/art ... 0042532465)

Le contenu de l'audit se rapproche de la fiche CEE évoquée dans les échanges précédents mais en plus détaillé. La modélisation doit également être faite avec le moteur de calcul Th-C-Ex mais le e) du 4 de cet article m'a toujours interrogé :
"L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site.
Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles"


Comment peut-on ajuster les données d'entrées aux conditions réelles (occupation notamment, mais aussi météo, températures...) avec des scénarios conventionnels? A part la STD/SED ou outils développés en interne ... mais qui ne sont pas "réglementaires"...

Comment interprétez-vous ce point et comment faites vous?

Merci pour vos retours.
Bonne journée
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Répondre