Bonjour à tous,
Je génère mes rapports de déperditions sous pléiades dans l'onglet RT 2012 -> Sorties -> Rapports.
Je n'arrive jamais à intégrer la surpuissance (de génération) dans le tableau récapitulatif des déperditions des parois du bâtiment. J'ai toujours 0. Quelle est la marche à suivre ?
Merci à vous
Rapport déperditions - surpuissance de génération
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Rapport déperditions - surpuissance de génération
salut.
Dans l'onglet déperdition de pléiades ou Alcyone, il faut rentrer la surpuissance de génération non pas dans le projet, mais dans le bâtiment.
En tout cas, quand je fait comme ça, ça marche et j'ai la surpuissance qui s'affiche dans les rapports.
Dans l'onglet déperdition de pléiades ou Alcyone, il faut rentrer la surpuissance de génération non pas dans le projet, mais dans le bâtiment.
En tout cas, quand je fait comme ça, ça marche et j'ai la surpuissance qui s'affiche dans les rapports.
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA
B.E.T. ENERVILLA
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Rapport déperditions - surpuissance de génération
Effectivement, on a décidé d'avoir 2 saisies distinctes.
Le coef de surpuissance des émetteurs est lié à la problématique de relance de la pièce. Celle de la génération peut être différente. Si l'on a 2 ailes de bâtiment relancées à 2 heures distinctes, on peut ainsi limiter la surpuissance de la production...
Le coef de surpuissance des émetteurs est lié à la problématique de relance de la pièce. Celle de la génération peut être différente. Si l'on a 2 ailes de bâtiment relancées à 2 heures distinctes, on peut ainsi limiter la surpuissance de la production...
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Rapport déperditions - surpuissance de génération
C'était bien au niveau "Bâtiment" et pas au niveau "Projet".
C'est résolu, merci....
C'est résolu, merci....