Bonjour à tous,

Je génère mes rapports de déperditions sous pléiades dans l'onglet RT 2012 -> Sorties -> Rapports.

Je n'arrive jamais à intégrer la surpuissance (de génération) dans le tableau récapitulatif des déperditions des parois du bâtiment. J'ai toujours 0. Quelle est la marche à suivre ?

Merci à vous
Vincent BLAYAC
Bureau Etude Thermique - Montpellier
http://consultant-energies.com/

Pierre-66
Habitué
Messages : 41
Inscription : 04 juin 2013 10:45

Re: Rapport déperditions - surpuissance de génération

Message par Pierre-66 » 04 déc. 2013 17:29

salut.

Dans l'onglet déperdition de pléiades ou Alcyone, il faut rentrer la surpuissance de génération non pas dans le projet, mais dans le bâtiment.

En tout cas, quand je fait comme ça, ça marche et j'ai la surpuissance qui s'affiche dans les rapports.
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Rapport déperditions - surpuissance de génération

Message par Ludovic_B » 04 déc. 2013 18:48

Effectivement, on a décidé d'avoir 2 saisies distinctes.
Le coef de surpuissance des émetteurs est lié à la problématique de relance de la pièce. Celle de la génération peut être différente. Si l'on a 2 ailes de bâtiment relancées à 2 heures distinctes, on peut ainsi limiter la surpuissance de la production...
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Blayac
Expert
Messages : 108
Inscription : 05 déc. 2011 19:03
Localisation : Montpellier
Contact :

Re: Rapport déperditions - surpuissance de génération

Message par Blayac » 05 déc. 2013 17:45

C'était bien au niveau "Bâtiment" et pas au niveau "Projet".

C'est résolu, merci....