Message par Energ02 » 26 mars 2014 18:02

Bonjour,
Je travaille sur une petite extension, juste un séjour, un cellier chauffé et un garage. J'ai défini une zone logement et une zone tampon pour le garage. Mais quand je lance le calcul, un message d'erreur me dit que l'espace tampon doit être connecté à au moins un élément du bâti...??? Il est accolé au cellier!
Image1.png
Je ne vois pas trop d'où vient l'erreur...?

areaelr
Habitué
Messages : 38
Inscription : 27 août 2013 07:36

Re: Problème espace tampon

Message par areaelr » 27 mars 2014 16:26

Ton espace tampon doit être rélié à un élément des parois opaques, parois vitrée ou un pont thermique.
Grosso merdo, tu dois saisir ton local pour que le logiciel le prenne en compte.

Energ02
Habitué
Messages : 30
Inscription : 22 nov. 2013 09:24

Re: Problème espace tampon

Message par Energ02 » 27 mars 2014 17:22

Je suis désolée, mais je ne comprends pas votre réponse.... ce n'est pas la première fois que je saisi un espace tampon.... !?! Que voulez-vous dire par "saisir le local"?

Energ02
Habitué
Messages : 30
Inscription : 22 nov. 2013 09:24

Re: Problème espace tampon

Message par Energ02 » 27 mars 2014 17:29

Je précise, voici le local tampon :
Image1.png

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème espace tampon

Message par Régis » 28 mars 2014 14:38

Bonjour,

On peut obtenir ce message si un contact de type mitoyen a été créé et n'a pas été utilisé.
En effet, si un contact mitoyen est créé (autre que celui par défaut), il doit être utilisé ou supprimé.

Cette précision a été ajouté ici dans le manuel.

Si vous le souhaitez, vous pouvez me transmettre la saisie Pleiades correspondante pour analyse.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Energ02
Habitué
Messages : 30
Inscription : 22 nov. 2013 09:24

Re: Problème espace tampon

Message par Energ02 » 28 mars 2014 17:01

Le problème venait du fait que j'avais coché le garage comme "exclu du champ d'application de la rt2012" (dans l'onglet RT2012 sur Alcyone)!