Extension et ventilation existante

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Roman
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 28 mai 2012 15:49

Extension et ventilation existante

Message par Roman » 25 avr. 2014 10:12

Bonjour,

J'ai un projet d'extension avec une ventilation existante.
J'ai suivi la fiche d'application qui dit qu'il faut considérer une extraction égale au débit des entrées d'air.
Le projet est une surélévation avec 4 chambres donc 4x45m3/h d'entrée d'air.
Si je prends 180m3/h d'extraction cela fait exploser le Cep.
De plus, on prend une consommation de 0,25W/(m3/h). Ce qui me donne 45W ici! :shock:
Mon Cep est donc de 95,7 pour un Cepmax de 56,2.
Cela me parait impossible de se raccorder à une VMC Existante... :cry:
Qu'en pensez vous?

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Extension et ventilation existante

Message par Caeli » 25 avr. 2014 16:17

Le mieux serait de partir des débits d'une VMC hygro B sous avis technique, ça devrait mieux se passer.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Roman
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 28 mai 2012 15:49

Re: Extension et ventilation existante

Message par Roman » 25 avr. 2014 16:28

Oui. C'est ce que j'ai fais au final :)
Cette fiche d'application est vraiment pas terrible pour ça (et l'ECS).
Merci pour votre réponse.

Répondre