Message par Joel » 04 juin 2014 16:52

Salut tout le monde.

Je suis sur un immeuble collectif de 18 logements d'environ 60 m² en r+2

ECS thermo Atlantic Odysée.

La conso d'ecs est de 30 kWh/m²an, est ce que cela vous choque ? car je viens de faire un autre collectif de 5 appart de 140m² et je suis à 15 kWh/m²an.

C'est ce fameux volume hebdomadaire de mini de 500l dans le calcul thbce qui nous pénalise ?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2535
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Conso ECS Immeuble collectif

Message par olivir » 04 juin 2014 19:10

Bonjour,

Cela ne parait pas si choquant puisqu'on doit être avoir grosso-modo les mêmes usages et donc la même consommation absolue d'ECS. Le Mcsurf apporte 30 % de bonus (0,6-0,005*60=30%).

15 kWh/m²/an x 140 m² = 2 100 kWh/an
(2100 kWh/an ÷ 60) x 70 % = 24,5 kWh/m²/an
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Pierre-66
Habitué
Messages : 41
Inscription : 04 juin 2013 10:45

Re: Conso ECS Immeuble collectif

Message par Pierre-66 » 05 juin 2014 07:34

salut

Pourquoi un Odysée qui fait minimum 200l pour un appart de 60m2.
Je pense qu'il est là le pb.

Perso, sur un petit immeuble, je suis passé avec un petit chauffe eau thermo de 100l par appart et ça à fait du bien au Cep :lol:

A+
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA

jgh
Habitué
Messages : 43
Inscription : 01 févr. 2010 11:13
Localisation : Charente (16)

Re: Conso ECS Immeuble collectif

Message par jgh » 10 juin 2014 09:01

Bonjour,

Je suis intéressé pour connaître la référence de votre CET de 100 l.
Je viens de vérifier et je n'en ai pas trouvé sur le site du LCIE : http://www.lcie.fr/datacert/pdf/Chauffe ... amique.htm
Existe-t-il d'autres marques certifiées que celles référencées ici ?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2535
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Conso ECS Immeuble collectif

Message par olivir » 10 juin 2014 10:47

Question candide : personne ne se plaint de sous-capacité de vos ballons, Pierre ?

Non parce qu'un appartement de 60 m², c'est un T3 donc minimum 3 personnes, 1 évier, un lavabo, une douche, on est vite à 100 l d'eau à 60 °C par jour. Dimensionner au plus juste est avantageux pour la PAC (cf. étude du COSTIC) mais si la capacité est trop faible pour les occupants, ne vont-ils pas passer en marche forcé effet joule ? Et là, le Cep réel n'aura plus grand chose à voir avec le théorique.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Pierre-66
Habitué
Messages : 41
Inscription : 04 juin 2013 10:45

Re: Conso ECS Immeuble collectif

Message par Pierre-66 » 11 juin 2014 07:17

Bonjour Olivir.

La norme européenne prévoit 25l d'eau chaude par jour et par personne.
(... d'eau chaude, car mélangée à l'eau froide lors de la douche ou du bain, on arrive presque au double en volume "chaud" consommé par un occupant)

On mettait avant des ballons effet-joule surdimensionnés pour le fonctionnement heures pleines/heures creuses qui permettaient de chauffer le stock assez la nuit en prévision de l'utilisation en journée.

Sur mes ballon 100l thermodynamique (Xiros), je met en "chauffage permanent" plutôt que "chauffage de nuit", comme ça, la PAC maintient toujours à niveau la température dans le ballon, et à moins qu'une équipe de foot se douche dans le T3, ça devrait passer ... :D

A+
Dernière modification par Pierre-66 le 11 juin 2014 07:29, modifié 1 fois.
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA

Pierre-66
Habitué
Messages : 41
Inscription : 04 juin 2013 10:45

Re: Conso ECS Immeuble collectif

Message par Pierre-66 » 11 juin 2014 07:29

jgh a écrit :Bonjour,

Je suis intéressé pour connaître la référence de votre CET de 100 l.
Je viens de vérifier et je n'en ai pas trouvé sur le site du LCIE : http://www.lcie.fr/datacert/pdf/Chauffe ... amique.htm
Existe-t-il d'autres marques certifiées que celles référencées ici ?
Bonjour.

le Xiros 100l n'a aucune certification ... mais je l'utilise quand même en rentrant les valeurs de son grand frère le Xiros 150l.
(milieu de page http://www.lcie.fr/datacert/pdf/Chauffe ... amique.htm)
Certified European Passive House Consultant
B.E.T. ENERVILLA

Répondre