Bonjour,
Je travaille sur un projet de logements collectifs R+3 de SHAB 900m² comprenant
- une partie foyer de jeunes travailleurs (des logements d'accueil en R+1, R+2 et R+3 et une salle commune comprenant une cuisine au RdC)
- une partie logements d'habitation en R+1, R+2 et R+3 (2 F5 et 1 F3).
La partie logements d'accueil du FJT est à considérer comme usage "logement collectif" car chaque appartement comprend sa propre cuisine. Par contre, j'ai défini la salle commune du RdC comme faisant partie d'une autre zone avec un usage "foyer de jeunes travailleurs".
Je trouve des résultats au niveau du Cep chauffage surprenants, et je pense avoir fait une erreur, mais je ne la trouve pas.....
Voici les résultats avec chaudière gaz condensation chauffage + ECS (ballon stockage 1000litres) P=65kW desservant les deux zones :
Voici les résultats (pour essai) cette fois avec de bons panneaux rayonnants électriques dans la zone logement collectif :
J'ai essayé de ne faire qu'une seule zone "logement collectif" pour voir et voici les résultats, beaucoup plus acceptables... :
Le bbio total est bon (45.5/72) avec partie logement collectif 43.0/72 et partie FJT 151.2/72) Savez-vous d'où ce sous-dimensionnement chauffage pourrait provenir??
Merci!
problème conso chauffage en logement collectif
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: problème conso chauffage en logement collectif
Pardon, non ce n'est pas un sous-dimensionnement, mais bien une consommation très (trop) faible...
Re: problème conso chauffage en logement collectif
Ah oui, j'oubliais, pour la zone "foyer de jeunes travailleurs" (qui fait 20m²...), le Cep chauffage est de 54kWhEP/m² et celui de l'ECS est de 85kWhEP/m²..... (chauffage grâce à la chaudière gaz condensation définie pour la zone logement collectif, ECS sur réseau intergroupe).
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: problème conso chauffage en logement collectif
Bonjour,
Les résultats que vous obtenez sont lié aux scénarios conventionnels pris en compte en fonction de l'usage sélectionné.
De plus les déperditions d'un équipements d'ECS (si il est dans le volume chauffé) contribue à diminuer les consommations de chauffage.
A mon sens, il n'y a pas d'erreur.
Il vous faut cependant bien trancher sur l'usage et le zonage à prendre en compte en fonction de ce qu'impose la méthode Th-BCE, car cela a une importance très importante sur vos résultats.
Cordialement.
Les résultats que vous obtenez sont lié aux scénarios conventionnels pris en compte en fonction de l'usage sélectionné.
De plus les déperditions d'un équipements d'ECS (si il est dans le volume chauffé) contribue à diminuer les consommations de chauffage.
A mon sens, il n'y a pas d'erreur.
Il vous faut cependant bien trancher sur l'usage et le zonage à prendre en compte en fonction de ce qu'impose la méthode Th-BCE, car cela a une importance très importante sur vos résultats.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: problème conso chauffage en logement collectif
Merci pour votre réponse.
Mais je trouve ça bizarre :
- en ne créant qu'une seule zone 'logement collectif' (900m²), Cep chauffage = 30kWhEP/m².an
- même projet, mais création d'une zone foyer de jeunes travailleurs de 20m² (!!!) et le reste (880m²) en logement collectif : Cep chauffage 1kwhEP/m².an ....
Je comprends que les scenarii d'usages changent les niveaux de consommation mais c'est bien le Cep du logement collectif qui devient égal à 1kWhEP/m².an quand une zone FJT est créée...
Pour l'ECS, elle est produite en chaufferie par la chaudière gaz condensation double service.
Je prenais la comparaison avec 1 seule zone en logement collectif pour bien montrer ce qui me choque, mais dans le projet sur lequel je travaille, une zone Foyer de jeunes travailleurs doit être créée, alors, il faut que je trouve une solution, car le client fera une drôle de tête si je lui annonce qu'il ne consomme quasiment rien en chauffage....
Mais je trouve ça bizarre :
- en ne créant qu'une seule zone 'logement collectif' (900m²), Cep chauffage = 30kWhEP/m².an
- même projet, mais création d'une zone foyer de jeunes travailleurs de 20m² (!!!) et le reste (880m²) en logement collectif : Cep chauffage 1kwhEP/m².an ....
Je comprends que les scenarii d'usages changent les niveaux de consommation mais c'est bien le Cep du logement collectif qui devient égal à 1kWhEP/m².an quand une zone FJT est créée...
Pour l'ECS, elle est produite en chaufferie par la chaudière gaz condensation double service.
Je prenais la comparaison avec 1 seule zone en logement collectif pour bien montrer ce qui me choque, mais dans le projet sur lequel je travaille, une zone Foyer de jeunes travailleurs doit être créée, alors, il faut que je trouve une solution, car le client fera une drôle de tête si je lui annonce qu'il ne consomme quasiment rien en chauffage....
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: problème conso chauffage en logement collectif
Il ne faudrait pas regarder uniquement la surface, mais aussi l'influence des parois déperditives en fonction du zonage.
Plutôt que de regarder le Cep, il vaut mieux s’intéresser a la variation du Bbio en fonction de l'usage. Le Cep aura une évolution induite par ce Bbio en y ajoutant l'influence de l'équipement.
Plutôt que de regarder le Cep, il vaut mieux s’intéresser a la variation du Bbio en fonction de l'usage. Le Cep aura une évolution induite par ce Bbio en y ajoutant l'influence de l'équipement.
Régis Bacabara