Cage d'escalier et planchers intermédiaires

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

sebastien38
Gourou
Messages : 441
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Cage d'escalier et planchers intermédiaires

Message par sebastien38 » 18 juin 2014 10:54

Bonjour,

j'ai parcouru l'historique des messages sur le forum et fait une recherche sur internet, mais je ne trouve pas la réponse précise à la question suivante :

Pour modéliser une cage d'escalier en calcul RT sur un bâtiment tertiaire, après avoir exclu de la SURT l'emprise inférieure de la cage d'escalier, faut-il supprimer le plancher des locaux correspondants aux niveaux supérieurs ?

Merci.

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cage d'escalier et planchers intermédiaires

Message par Régis » 18 juin 2014 11:11

Bonjour,

L'ensemble des surfaces de la cage d'escalier sera à supprimer de la SURT (que ce soit en supprimant le bout de plancher correspondant ou en excluant ce bout de plancher de la SURT).
Le seul intérêt à conserver la paroi de type plancher intermédiaire est de prendre en compte cette masse dans le calcul automatique de l'inertie.
Donc :
- si vous supprimez les planchers de la cage d'escalier, il est préférable d'utiliser une prise en compte de l'inertie par classe.
- si vous ne supprimez pas les planchers de la cage d'escalier, ils seront pris en compte dans le calcul automatique de l'inertie mais cette surface devra être exclue de la SURT.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 441
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Cage d'escalier et planchers intermédiaires

Message par sebastien38 » 19 juin 2014 08:07

Bonjour, c'est très clair. Merci beaucoup.

Cordialement.

Répondre